ZAMEL MEW-01

forall
Posty: 40
Rejestracja: sob cze 15, 2019 10:36 am

sob maja 23, 2020 6:45 pm

Goral64 pisze:
sob maja 23, 2020 5:17 pm
A kolorki kabli od cewek dobrze są podpięte do właściwych styków i strzałki w kierunku przepływu prądu na cewkach zgadzają się z przebiegiem instalacji?
Tak, to też było sprawdzane... Jest ok...
Jak było źle to od razu się pojawiały ujemne wartości na fazach..
forall
Posty: 40
Rejestracja: sob cze 15, 2019 10:36 am

sob maja 23, 2020 6:48 pm

pzygmunt pisze:
sob maja 23, 2020 5:59 pm
Zorganizuj sobie kilka osobnych przewodów, tak aby N i L były osobno. Do tego jakieś gniazdko luzem.
Odłącz od MEW-a dwa przekładniki i podłącz tak jak na poniższym "schemacie".
Podłącz Twój odbiornik i sprawdź co pokazuje aplikacja.
Mam nadzieję że się uda zorganizować to w przyszłym tygodniu i zobaczymy jakie wyniki pojawia się przy pomiarach...
ODPOWIEDZ