Fazy zasilające pokrywają się z fazami mierzonymi ? Sprawdzałeś multimetrem ?
Jak nie produkujesz energii to czy moc czynna na poszczególnych fazach jest dodatnia ?
Wskazania MEW-01
Miernikiem nie sprawdzałem, ale sprawdziłem fizycznie, jedyne co bym się przyczepił że wszystko jest upchane w puszkę połączeniową, oraz zasilanie do MEW-01 i kable połączeniowe przekładników idą w jednym peszlu - ale czy to ma wpływ na pomiar?
- Załączniki
-
- Screenshot_20220127-143610_SUPLA.jpg (31.72 KiB) Przejrzano 464 razy
-
- Screenshot_20220127-143613_SUPLA.jpg (34.84 KiB) Przejrzano 464 razy
-
- Screenshot_20220127-143618_SUPLA.jpg (31.94 KiB) Przejrzano 464 razy
Sprawdź multimetrem. Łatwo w gąszczy przewodów można się pomylić nawet jak na oko wygląda, że jest OK.
Spisz stan licznika w dniu dzisiejszym. Zanotuj również stan z MEW-a (łącznie z bilansem wektorowym z zakładki 1+2+3). Odczekaj kilka dni i porównaj.
Jest lekki rozjazd, czy powodem może być to że dwie fazy wciągu dnia mam dość mocno obciążone? Zauważyłem jeszcze że w nocy gdy na jednej fazie nie mam poboru moc czynną mam na lekkim minusie dochodzi do -6kwh, fotowoltaika nie działa.
- Załączniki
-
- Zrzut ekranu 2022-02-01 200957.jpg (27.59 KiB) Przejrzano 353 razy
-6kwh ?
- Mirosław F.
- Posty: 1780
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Jeżeli wszystko jest dobrze podłączone ? Muszę wierzyć na słowo. Podaj mi numer telefonu na PW. Skontaktuje się z Tobą jutro.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55