ZAMEL MEW-01
Poprawiłem FAQ. Mam nadzieję, że teraz jest czytelniej.
Cześć wszystkim, mam pytanie.
Mam połączony MEW-01 pod zasilanie 3f, podłączone jest tam oświetlenie LED oraz różnej mocy silniki trójfazowe (od 1 do 4kw).
MEW-01 pokazuje mi wartości w "Energia bierna zwrócona" (jest to niska wartość, ok 0,7kvarh) - ja jednak żadnej fotowoltaiki nie mam Czy jest to błąd pomiarów, czy możliwe, że źle podłączone MEW?
Mam połączony MEW-01 pod zasilanie 3f, podłączone jest tam oświetlenie LED oraz różnej mocy silniki trójfazowe (od 1 do 4kw).
MEW-01 pokazuje mi wartości w "Energia bierna zwrócona" (jest to niska wartość, ok 0,7kvarh) - ja jednak żadnej fotowoltaiki nie mam Czy jest to błąd pomiarów, czy możliwe, że źle podłączone MEW?
- Mirosław F.
- Posty: 1780
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Energia bierna zwrócona nie ma nic wspólnego z produkcją energii przez fotowoltaikę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Dziękuję, jednak statystyki na fazie 3 wyglądają jakoś dziwnie. Załączam screeny.
Wieczorem potestuje jak Mew pokazuję statystyki przy włączonym tylko urządzeniu 3f.
Podłączenie opasek mam przez rozłącznikiem izolacyjnym (czyli zaraz za licznikiem) oraz V1=L1 V2=L2 i V3=L3 więc podłączenie jest ok
- Załączniki
-
- Screenshot_20211103-084618_SUPLA.png (162.55 KiB) Przejrzano 1064 razy
-
- Screenshot_20211103-084621_SUPLA.png (181.55 KiB) Przejrzano 1064 razy
-
- Screenshot_20211103-084624_SUPLA.png (163.36 KiB) Przejrzano 1064 razy
Nie bardzo rozumiem co tu jest dziwnego. To czy urządzenie pobiera czy oddaje moc bierną, zależy od danego urządzenia.
Możesz sobie sprawdzić to w następujący sposób: odłącz wszystkie urządzenia (włącznie z zasilaczami itp), aby mieć na każdej fazie 0 mocy czynnej i biernej. Następnie weź sobie jakiekolwiek urządzenie jednofazowe i podłączaj je po kolei do każdej z faz i obserwuj jak się zachowuje. Pomiary powinny być zbliżone na każdej fazie. Następnie weź sobie inne urządzenie i też sprawdź je na każdej z faz z osobna.
Możesz sobie sprawdzić to w następujący sposób: odłącz wszystkie urządzenia (włącznie z zasilaczami itp), aby mieć na każdej fazie 0 mocy czynnej i biernej. Następnie weź sobie jakiekolwiek urządzenie jednofazowe i podłączaj je po kolei do każdej z faz i obserwuj jak się zachowuje. Pomiary powinny być zbliżone na każdej fazie. Następnie weź sobie inne urządzenie i też sprawdź je na każdej z faz z osobna.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
- Mirosław F.
- Posty: 1780
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Też szukam nieprawidłowości w tym co posłałeś, ale nie widzę nic niepokojącego.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Witam,
zakupiłem mew-01 i chce go podłączyć ale mam trochę problem ze zrozumieniem swojej rozdzielnicy
Może ktoś będzie w stanie pomóc?
Gdzie podłączyć przekładniki wiem - przed głównym wyłącznikiem.
mam za to problem z podłączeniem V1 V2 i V3. Za wyłącznikiem głównym mam różnicówkę a właściwie 2 (??).
Faza 2 wchodzi do pierwszej różnicówki i do 2 różnicówki.
Dodatkowo z pierwszej różnicówki wychodzą 2x N.
Poniżej fotka żeby można było to zobaczyć
zakupiłem mew-01 i chce go podłączyć ale mam trochę problem ze zrozumieniem swojej rozdzielnicy
Może ktoś będzie w stanie pomóc?
Gdzie podłączyć przekładniki wiem - przed głównym wyłącznikiem.
mam za to problem z podłączeniem V1 V2 i V3. Za wyłącznikiem głównym mam różnicówkę a właściwie 2 (??).
Faza 2 wchodzi do pierwszej różnicówki i do 2 różnicówki.
Dodatkowo z pierwszej różnicówki wychodzą 2x N.
Poniżej fotka żeby można było to zobaczyć
MEW-01 najlepiej będzie podłączyć za tą trójfazową różnicówką "R".
N do MEW do jednej z tych listw "N" na górze (trzeba sprawdź która z nich jest podłączona do "R" i tam daj MEW).
V1, V2, V3 daj do odpowiednich faz za bezpiecznikami obok różnicówki "R". Prawdopodobnie te trzy bezpieczniki zaraz obok różnicówki będą ok. Tylko pomyślałbym nad jakimś małym blokiem rozdzielczym, aby nie upychać kilku przewodów do jednego zacisku bezpiecznika. Ogólnie najlepiej aby do zacisków wchodził tylko jeden przewód. Dwa i więcej to proszenie się o problemy. W drodze wyjątku czasem daje się dwa przewody pod warunkiem, że są to "druty" o takiej samej średnicy.
Prace zleć osobie z odpowiednimi uprawnieniami. Z prądem nie ma żartów.