ZAMEL MEW-01

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Zgłosiłem do Zamel-a
cdxa
Posty: 65
Rejestracja: pn maja 14, 2018 10:08 pm
Lokalizacja: Poznań

Dzisiaj uruchomiłem MEW, narazie testowo. Obciążeniem testowym jest żarówka 60W, i teraz pytanie czy na takiej zwykłej żarówce poprawnym jest wskazanie wartości VAR? Niby żarówka z włóknem to obciążenie rezystancyjne?
Załączam screen, może ktoś bardziej kumaty potrafi to ocenić.
Załączniki
IMG_7986.JPG
IMG_7986.JPG (2.75 MiB) Przejrzano 2686 razy
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Hej. Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji żarówki. Podaj ją a wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
fxsystem
Posty: 59
Rejestracja: pt sty 04, 2019 2:48 pm

Pytanie do kolegów mocniej zainteresowanych tematami prądowymi.

Jak blisko siebie moga być przekładniki prądowe na różnych przewodach? Pytam o to czy mogą sie dotykać?
--
1 x Sonoff Mini | 1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic - wszystko działa na Ubiquiti 2 x UniFi UAP AC LR + Edgerouter
Yepestis
Posty: 605
Rejestracja: pn wrz 24, 2018 6:08 pm
Lokalizacja: Wrocław

miroph pisze: śr lip 10, 2019 8:41 pm Hej. Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji żarówki. Podaj ją a wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie.
A rezystancja się nie zmienia jak żarówka się nagrzeje?
cdxa
Posty: 65
Rejestracja: pn maja 14, 2018 10:08 pm
Lokalizacja: Poznań

Pewnie że się zmienia, dlatego zastanawiam się czy to nie było podchwytliwe pytanie ;) Oczywiście mogę to zmierzyć mierząc prąd przy stałym napięciu zasilania, np z UPS, jak trzeba to to zrobię. Tak na oko ta moja żarówka ma około 840 Ohm, ale czy to wyjaśnia sprawę mocy biernej? Albo inaczej czy przy podłączonej żarówce może wskazywać moc bierną?
scoobi
Posty: 34
Rejestracja: ndz gru 17, 2017 9:38 am

cdxa Pytanie czy masz poprawnie podłączone przekładniki tj. początek z końcem przekładnika oraz czy przekładnik prądowy L1 jest w " fazie" z napięciem L1 . Patrząc po odczytach z twojego zdjęcia nie zgadza mi się "trójkąt mocy"
chociaż wspólczynik mocy jest 1.00 czyli według teorii nie powino być mocy biernej. coś jest nie tak z tym mew-01
cdxa
Posty: 65
Rejestracja: pn maja 14, 2018 10:08 pm
Lokalizacja: Poznań

Przy odwrotnym założeniu przekładników mam wyniki ujemne, wiec raczej jest OK. Zrobię po weekendzie testy z grzałką i stałym napięciem zasilania. Gdy przekładnik nie jest założony na przewodzie mierzonym to ciagle wskazuje jakieś losowe wartości, czy to normalne? Po jego odłączeniu od MEW jest stabilne zero. Mam miernik cęgowy który działa na podobnej zasadzie i on raczej nie wykazuje takich zachowań gdy nie jest na przewodzie.
rav.b
Posty: 337
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
Kontakt:

Witam,

Zauważyłem że na wykresie kołowym sąsiednie pola mogą mieć ten sam kolor, co utrudnia interpretację.
Załączniki
Mew_b.png
Mew_b.png (175.43 KiB) Przejrzano 2363 razy
MEW_a.png
MEW_a.png (181.16 KiB) Przejrzano 2363 razy
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Do tych kołowych dodam alternatywę słupkową. Wydaje mi się, że lepiej będzie się to czytać.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”