Strona 16 z 27

Re: ZAMEL MEW-01

: wt lip 09, 2019 6:39 am
autor: fxsystem
slawek pisze:
wt lip 09, 2019 6:16 am
fxsystem pisze:
wt lip 09, 2019 6:06 am
...domniemam ze nie kazdy uzytkownik supla odwiedza forum.

@Slawku,

Nie bede komentowal, z grzecznosci.
Jesteś zarejestrowany i aktywny od stycznia... ale w tym wypadku być może rzeczywiście przesadziłem, więc przepraszam.
Nic sie nie stalo, sam jestem wielkim fanem supla i doceniam prace wlozona w projekt.

Re: ZAMEL MEW-01

: wt lip 09, 2019 7:16 am
autor: pzygmunt
Tak jak pisałem. iOS w wersji dostępnej w AppStore obsługuje MEW-01. Wyświetlają się wszystkie dane poza wykresami. Dane się gromadzą i iOS je pobiera do lokalnej bazy. Kwestia generowania wykresów, które lada moment się pojawią.

Re: ZAMEL MEW-01

: wt lip 09, 2019 8:36 am
autor: fxsystem
pzygmunt pisze:
wt lip 09, 2019 7:16 am
Tak jak pisałem. iOS w wersji dostępnej w AppStore obsługuje MEW-01. Wyświetlają się wszystkie dane poza wykresami. Dane się gromadzą i iOS je pobiera do lokalnej bazy. Kwestia generowania wykresów, które lada moment się pojawią.
BTW ostatnio byłą jakaś mała aktualizacja na IOS, ale nie widziałem jakiś szczególnych zmian. Mam wrażenie że niektóre ikony nieco większe są.

Re: ZAMEL MEW-01

: wt lip 09, 2019 8:38 am
autor: pzygmunt
Ta aktualizacja zawiera nową bibliotekę komunikacyjną. W niej "przemyciliśmy" MEW-a.

Poniżej screen z wersji oficjalnie dostępnej w AppStore

Re: ZAMEL MEW-01

: wt lip 09, 2019 8:27 pm
autor: paco52327
Wierzę, że taniej już nie będzie i mam już swoją mewkę. Jaka jest szansa że przekładnik ma w złym kierunku strzałkę bo na jednej fazie mam ujemne wartości?

Re: ZAMEL MEW-01

: wt lip 09, 2019 8:33 pm
autor: Robert Błaszczak
Sprawdź, czy przewodów od przekładnika nie podłączyłeś odwrotnie.

Re: ZAMEL MEW-01

: wt lip 09, 2019 8:37 pm
autor: paco52327
Robert Błaszczak pisze:
wt lip 09, 2019 8:33 pm
Sprawdź, czy przewodów od przekładnika nie podłączyłeś odwrotnie.
Sprawdzone, chyba jakiś błąd przy składaniu obudowy 😁. Tylko mnie brakuję w apce ilość watów łącznie z 3 faz w danym momencie?

Re: ZAMEL MEW-01

: wt lip 09, 2019 9:04 pm
autor: pzygmunt
Załóż odwrotnie przekładniki albo obróć przewody. Mogłeś też odwrotnie podłączyć L z N. Będzie suma z faz tylko się upewniam, że można to tak sumować.

Re: ZAMEL MEW-01

: śr lip 10, 2019 5:36 am
autor: paco52327
pzygmunt pisze:
wt lip 09, 2019 9:04 pm
Załóż odwrotnie przekładniki albo obróć przewody. Mogłeś też odwrotnie podłączyć L z N. Będzie suma z faz tylko się upewniam, że można to tak sumować.
Wszystko sprawdzone kilka razy przed napisaniem posta, odwróciłem przekładnik i jest OK. Przekładniki są zaraz przy RCD nie ma szans pomylić kierunków. Ciekawe.

Re: ZAMEL MEW-01

: śr lip 10, 2019 10:20 am
autor: paco52327
paco52327 pisze:
śr lip 10, 2019 5:36 am
pzygmunt pisze:
wt lip 09, 2019 9:04 pm
Załóż odwrotnie przekładniki albo obróć przewody. Mogłeś też odwrotnie podłączyć L z N. Będzie suma z faz tylko się upewniam, że można to tak sumować.
Wszystko sprawdzone kilka razy przed napisaniem posta, odwróciłem przekładnik i jest OK. Przekładniki są zaraz przy RCD nie ma szans pomylić kierunków. Ciekawe.
Coś nowego, spory był pobór na rzeczonej fazie przy małym jak odwróciłem przekładnik było OK, to było kilkanaście Wat, teraz przy poborze 3.5KW taki screen