ZAMEL MEW-01

User avatar
pzygmunt
Posts: 7038
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Wed Jul 10, 2019 10:48 am

Zgłosiłem do Zamel-a
cdxa
Posts: 43
Joined: Mon May 14, 2018 10:08 pm
Location: Poznań

Wed Jul 10, 2019 8:02 pm

Dzisiaj uruchomiłem MEW, narazie testowo. Obciążeniem testowym jest żarówka 60W, i teraz pytanie czy na takiej zwykłej żarówce poprawnym jest wskazanie wartości VAR? Niby żarówka z włóknem to obciążenie rezystancyjne?
Załączam screen, może ktoś bardziej kumaty potrafi to ocenić.
Attachments
IMG_7986.JPG
IMG_7986.JPG (2.75 MiB) Viewed 526 times
User avatar
miroph
Posts: 56
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Wed Jul 10, 2019 8:41 pm

Hej. Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji żarówki. Podaj ją a wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
fxsystem
Posts: 52
Joined: Fri Jan 04, 2019 2:48 pm

Thu Jul 11, 2019 12:57 pm

Pytanie do kolegów mocniej zainteresowanych tematami prądowymi.

Jak blisko siebie moga być przekładniki prądowe na różnych przewodach? Pytam o to czy mogą sie dotykać?
--
1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic
Yepestis
Posts: 173
Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
Location: Wrocław

Thu Jul 11, 2019 3:28 pm

miroph wrote:
Wed Jul 10, 2019 8:41 pm
Hej. Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji żarówki. Podaj ją a wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie.
A rezystancja się nie zmienia jak żarówka się nagrzeje?
cdxa
Posts: 43
Joined: Mon May 14, 2018 10:08 pm
Location: Poznań

Thu Jul 11, 2019 3:35 pm

Pewnie że się zmienia, dlatego zastanawiam się czy to nie było podchwytliwe pytanie ;) Oczywiście mogę to zmierzyć mierząc prąd przy stałym napięciu zasilania, np z UPS, jak trzeba to to zrobię. Tak na oko ta moja żarówka ma około 840 Ohm, ale czy to wyjaśnia sprawę mocy biernej? Albo inaczej czy przy podłączonej żarówce może wskazywać moc bierną?
scoobi
Posts: 20
Joined: Sun Dec 17, 2017 9:38 am

Fri Jul 12, 2019 7:58 pm

cdxa Pytanie czy masz poprawnie podłączone przekładniki tj. początek z końcem przekładnika oraz czy przekładnik prądowy L1 jest w " fazie" z napięciem L1 . Patrząc po odczytach z twojego zdjęcia nie zgadza mi się "trójkąt mocy"
chociaż wspólczynik mocy jest 1.00 czyli według teorii nie powino być mocy biernej. coś jest nie tak z tym mew-01
cdxa
Posts: 43
Joined: Mon May 14, 2018 10:08 pm
Location: Poznań

Fri Jul 12, 2019 10:11 pm

Przy odwrotnym założeniu przekładników mam wyniki ujemne, wiec raczej jest OK. Zrobię po weekendzie testy z grzałką i stałym napięciem zasilania. Gdy przekładnik nie jest założony na przewodzie mierzonym to ciagle wskazuje jakieś losowe wartości, czy to normalne? Po jego odłączeniu od MEW jest stabilne zero. Mam miernik cęgowy który działa na podobnej zasadzie i on raczej nie wykazuje takich zachowań gdy nie jest na przewodzie.
rav.b
Posts: 67
Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
Location: Kraków/Lipnica Mała

Thu Aug 01, 2019 7:06 am

Witam,

Zauważyłem że na wykresie kołowym sąsiednie pola mogą mieć ten sam kolor, co utrudnia interpretację.
Attachments
Mew_b.png
Mew_b.png (175.43 KiB) Viewed 203 times
MEW_a.png
MEW_a.png (181.16 KiB) Viewed 203 times
Polecam do analiz MES darmowego CalculiX -a
3x SRW-01, 3x ROW-02, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 7038
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Thu Aug 01, 2019 7:31 am

Do tych kołowych dodam alternatywę słupkową. Wydaje mi się, że lepiej będzie się to czytać.
Post Reply