Zgłosiłem do Zamel-a
cdxa
Posty: 43
Rejestracja: pn maja 14, 2018 10:08 pm
Lokalizacja: Poznań

śr lip 10, 2019 8:02 pm

Dzisiaj uruchomiłem MEW, narazie testowo. Obciążeniem testowym jest żarówka 60W, i teraz pytanie czy na takiej zwykłej żarówce poprawnym jest wskazanie wartości VAR? Niby żarówka z włóknem to obciążenie rezystancyjne?
Załączam screen, może ktoś bardziej kumaty potrafi to ocenić.
Załączniki
IMG_7986.JPG
IMG_7986.JPG (2.75 MiB) Przejrzano 597 razy
Awatar użytkownika
miroph
Posty: 69
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

śr lip 10, 2019 8:41 pm

Hej. Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji żarówki. Podaj ją a wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
fxsystem
Posty: 53
Rejestracja: pt sty 04, 2019 2:48 pm

czw lip 11, 2019 12:57 pm

Pytanie do kolegów mocniej zainteresowanych tematami prądowymi.

Jak blisko siebie moga być przekładniki prądowe na różnych przewodach? Pytam o to czy mogą sie dotykać?
--
1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic
Yepestis
Posty: 206
Rejestracja: pn wrz 24, 2018 6:08 pm
Lokalizacja: Wrocław

czw lip 11, 2019 3:28 pm

miroph pisze:
śr lip 10, 2019 8:41 pm
Hej. Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji żarówki. Podaj ją a wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie.
A rezystancja się nie zmienia jak żarówka się nagrzeje?
cdxa
Posty: 43
Rejestracja: pn maja 14, 2018 10:08 pm
Lokalizacja: Poznań

czw lip 11, 2019 3:35 pm

Pewnie że się zmienia, dlatego zastanawiam się czy to nie było podchwytliwe pytanie ;) Oczywiście mogę to zmierzyć mierząc prąd przy stałym napięciu zasilania, np z UPS, jak trzeba to to zrobię. Tak na oko ta moja żarówka ma około 840 Ohm, ale czy to wyjaśnia sprawę mocy biernej? Albo inaczej czy przy podłączonej żarówce może wskazywać moc bierną?
scoobi
Posty: 22
Rejestracja: ndz gru 17, 2017 9:38 am

pt lip 12, 2019 7:58 pm

cdxa Pytanie czy masz poprawnie podłączone przekładniki tj. początek z końcem przekładnika oraz czy przekładnik prądowy L1 jest w " fazie" z napięciem L1 . Patrząc po odczytach z twojego zdjęcia nie zgadza mi się "trójkąt mocy"
chociaż wspólczynik mocy jest 1.00 czyli według teorii nie powino być mocy biernej. coś jest nie tak z tym mew-01
cdxa
Posty: 43
Rejestracja: pn maja 14, 2018 10:08 pm
Lokalizacja: Poznań

pt lip 12, 2019 10:11 pm

Przy odwrotnym założeniu przekładników mam wyniki ujemne, wiec raczej jest OK. Zrobię po weekendzie testy z grzałką i stałym napięciem zasilania. Gdy przekładnik nie jest założony na przewodzie mierzonym to ciagle wskazuje jakieś losowe wartości, czy to normalne? Po jego odłączeniu od MEW jest stabilne zero. Mam miernik cęgowy który działa na podobnej zasadzie i on raczej nie wykazuje takich zachowań gdy nie jest na przewodzie.
rav.b
Posty: 78
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała

czw sie 01, 2019 7:06 am

Witam,

Zauważyłem że na wykresie kołowym sąsiednie pola mogą mieć ten sam kolor, co utrudnia interpretację.
Załączniki
Mew_b.png
Mew_b.png (175.43 KiB) Przejrzano 274 razy
MEW_a.png
MEW_a.png (181.16 KiB) Przejrzano 274 razy
Polecam do analiz MES darmowego CalculiX -a
3x SRW-01, 3x ROW-02, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 7438
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

czw sie 01, 2019 7:31 am

Do tych kołowych dodam alternatywę słupkową. Wydaje mi się, że lepiej będzie się to czytać.