ZAMEL MEW-01

forall
Posty: 95
Rejestracja: sob cze 15, 2019 10:36 am

sob maja 23, 2020 6:45 pm

Goral64 pisze:
sob maja 23, 2020 5:17 pm
A kolorki kabli od cewek dobrze są podpięte do właściwych styków i strzałki w kierunku przepływu prądu na cewkach zgadzają się z przebiegiem instalacji?
Tak, to też było sprawdzane... Jest ok...
Jak było źle to od razu się pojawiały ujemne wartości na fazach..
forall
Posty: 95
Rejestracja: sob cze 15, 2019 10:36 am

sob maja 23, 2020 6:48 pm

pzygmunt pisze:
sob maja 23, 2020 5:59 pm
Zorganizuj sobie kilka osobnych przewodów, tak aby N i L były osobno. Do tego jakieś gniazdko luzem.
Odłącz od MEW-a dwa przekładniki i podłącz tak jak na poniższym "schemacie".
Podłącz Twój odbiornik i sprawdź co pokazuje aplikacja.
Mam nadzieję że się uda zorganizować to w przyszłym tygodniu i zobaczymy jakie wyniki pojawia się przy pomiarach...
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 1xMEW-01
jarsyb
Posty: 4
Rejestracja: ndz maja 31, 2020 4:03 pm

pn cze 01, 2020 5:48 pm

Witam, jaki jest najnowszy firmware do tego urządzenia?
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1182
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

pn cze 01, 2020 5:51 pm

v2.7.17
jarsyb
Posty: 4
Rejestracja: ndz maja 31, 2020 4:03 pm

pn cze 01, 2020 6:01 pm

to czemu ja mam 2.7.12? skoro wchodziłem do config-> update-> YES i nic sie nie dzieje. :shock:
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
elmaya
Posty: 885
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pn cze 01, 2020 6:04 pm

jarsyb pisze:
pn cze 01, 2020 6:01 pm
to czemu ja mam 2.7.12? skoro wchodziłem do config-> update-> YES i nic sie nie dzieje. :shock:
viewtopic.php?p=70125#p70125
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1182
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

pn cze 01, 2020 6:07 pm

Bo nie jest jeszcze wydana oficjalnie. Możesz przetestować jeśli mas fotowoltaike i PGE za dostawcę/odbiorcę, jeśli nie masz to v2.7.12 jest ostatnia wersją.
jarsyb
Posty: 4
Rejestracja: ndz maja 31, 2020 4:03 pm

pn cze 01, 2020 6:43 pm

lesny8 pisze:
pn cze 01, 2020 6:07 pm
Bo nie jest jeszcze wydana oficjalnie. Możesz przetestować jeśli mas fotowoltaike i PGE za dostawcę/odbiorcę, jeśli nie masz to v2.7.12 jest ostatnia wersją.
No właśnie mam PV, nie dużo bo 4,4 kW ale zawsze :) właśnie dlatego ten mew u mnie zagościł. Dzięki bardzo za info, już napisałem do @pzygmunt w tej sprawie.
Pozdrawiam
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
bodek256
Posty: 32
Rejestracja: śr wrz 19, 2018 1:23 am

pn cze 01, 2020 7:04 pm

A co jest w wersji 2.7.17 zmienione, że jest testowane przy PV i PGE? Czyżby było bilansowanie wektorowe?
Awatar użytkownika
miroph
Posty: 337
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

pn cze 01, 2020 7:15 pm

Zgadza się. Bilansowanie wektorowe.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”