MEW-01 - przedpremierowe uwagi

Masad
Posts: 22
Joined: Mon Jul 01, 2019 7:58 pm

Post

Jeszcze screen z poboru fazy L3
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Masad
Mew-01, licznik impulsów, sonoff basic R2 Gates (ewelink) 3szt. SRW-01, SBW-02 2szt.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Nie można ustawić stanu początkowego. Licznik impulsów podłączasz do istniejącego licznika. MEW jest licznikiem sam w sobie.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Masad wrote: Wed Jul 10, 2019 10:02 am Witam
Nie wiem czy dobrze umieszcza post, ale nie widziałem innego tematu dotyczącego uwag działania MEW-01.
Jestem od wczoraj użytkownikiem i mam dwie uwagi.
Na wykresie "zużycie wg faz" pokazują mi się dwa kolory wg. opisu w programie są to fazy L2 i L3. Według danych w programie zużycie mam na fazach L1 i L2. (Screeny)
Nie wiem też czy można wpisać stan początkowy licznika prądu. W urządzeniu licznika impulsów jest taka możliwość cloud.org w przypadku MEW-01 nie widzę nigdzie takiego pola.
Pozdrawiam
Marek
Możesz wysłać zdjęcie podłączonego MEW-a ?
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Na fazie 3 masz ujemną moc czynną.
A wiec albo zle podpiety przekładnik prądowy, albo na odwrót założony.
Odnośnie wykresu zużycia wg faz, ten problem  już tu przedstawiłem:
 viewtopic.php?p=44790#p44790
Masad
Posts: 22
Joined: Mon Jul 01, 2019 7:58 pm

Post

Witam wszystkich ponownie. Byłem na wyjeździe i muszę chyba ustawić powiadomienia bo nie dostałem żadnego info o odpowiedziach. Już przesyłam zdjęcia podłączonego urządzenia.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Masad
Mew-01, licznik impulsów, sonoff basic R2 Gates (ewelink) 3szt. SRW-01, SBW-02 2szt.
Masad
Posts: 22
Joined: Mon Jul 01, 2019 7:58 pm

Post

Coś źle zamontowałem bo wskazania licznika pgnig wskazuje prawie dwa razy większe zużycie.
Masad
Mew-01, licznik impulsów, sonoff basic R2 Gates (ewelink) 3szt. SRW-01, SBW-02 2szt.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Bardzo możliwe, że podłączyłeś gdzieś za rozgałęzieniem fazy albo ktoś kradnie Ci prąd ;)
Masad
Posts: 22
Joined: Mon Jul 01, 2019 7:58 pm

Post

pzygmunt wrote: Tue Jul 16, 2019 10:05 am Bardzo możliwe, że podłączyłeś gdzieś za rozgałęzieniem fazy albo ktoś kradnie Ci prąd ;)
Udało mi się dzisiaj dostać do przekładników. Nie wiem jak to się stało (patrzyliśmy we dwie osoby), ale kolega elektryk pomylił fazy na przekładnikach. Zamienił fazę 3 z 2. Teraz mam zużycie na wszystkich fazach i tylko moc bierna jest ze znakiem (-).
Dziękuję za wsparcie i pozdrawiam.
Masad
Mew-01, licznik impulsów, sonoff basic R2 Gates (ewelink) 3szt. SRW-01, SBW-02 2szt.
Masad
Posts: 22
Joined: Mon Jul 01, 2019 7:58 pm

Post

pzygmunt wrote: Tue Jul 16, 2019 10:05 am Bardzo możliwe, że podłączyłeś gdzieś za rozgałęzieniem fazy albo ktoś kradnie Ci prąd ;)
Nie zrozumiałem jak wcześniej czytałem " za rozgałęzieniem fazy" . Rzeczywiście tak było. Przed chwilą podłączyłem się pomiędzy licznikiem, a różnicówką i chyba już prawidłowo wskazuje. Wcześniej wskazania różniły się około 5 KWh na dobę.
PzZygmunt dziękuję.

Pozdrawiam
Masad
Mew-01, licznik impulsów, sonoff basic R2 Gates (ewelink) 3szt. SRW-01, SBW-02 2szt.
Gacek
Posts: 4
Joined: Thu Aug 09, 2018 9:33 pm

Post

Fajnie by było wiedzieć w statystykach który kolor za którą fazę odpowiada. Podłączyłem dopiero wczoraj i nie doszedłem jeszcze do tego. Zużycie według faz pokazuje inne kolory a tam jest opis. Proponuję użyć tych samych kolorów i będzie jasne.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Moja supla:
Mew01
6x rolety
6x światło
1 gniazdko

Return to “ZAMEL MEW-01”