MEW-01 - przedpremierowe uwagi

Awatar użytkownika
fracz
Posty: 2256
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

@Ernest poniżej moje uwagi po instalacji i 3h testów.
  • kuźwa co tyle prądu zużywa??!!
  • Przekładniki mogłyby (choć pewnie nie mogą) być mniejsze - ciężko to wepchać do zwoju grubych przewodów.
  • podbisy przyłączy przekładników l1a, l1b zmieniłbym na l1r i l1b (red, black), żeby nie było wątpliwości jak podpinać; chyba że to jest oczywiste/standardowe a moje wątpliwości wynikają z mojej niewiedzy
  • w aplikacji na ekranie głównym wyświetlanie kWh nic nie mówi. Co z tego że po miesiącu tam będzie 100kWh czy tam ile? Żeby być podobnym do innych kanałów suplowych, trzeba tam pokazywać aktualne zużycie - cokolwiek to znaczy. Teraz to tak jakby na ekranie głównym pokazywać średnią temperaturę a tą live masz dopiero po wejściu w szczegóły. Tyle że rozmawiałem z Przemkiem i nie wiemy jak to pokazać - czy jak mam 3 fazy po 1A w danym momencie każda to można pokazać że obecne natężenie to 3A? Dowiedzieliśmy się, że nie. Co wobec tego pokazać na ekranie głównym żeby zobrazować "aktualne zużycie prądu", czyli wartość, która pokaże że "teraz zużywam więcej niż przedtem" w sumie na wszystkich fazach? Jesteśmy za ciency żeby to stwierdzić :-D
  • jak już podpowiesz jak prezentować zbiorcze użycie ze wszystkich faz, fajnie też zobaczyć każdy z tych szczegółów w kontekście wszystkich (o ile to możliwe) oprócz aktualnej możliwości pokazania każdej z nich; myślmy o naszych Żonach - nie każdy chce wiedzieć co to faza ;-)
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 2214
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

Jeżeli już to widziałbym w stylu podzielenia okna głównego na trzy czyli | faza1 | faza2 | faza3 | (bo tak to się fachowo nazywa) i w każdym aktualny pobór, ewentualnie możliwość zmian tych nazw.
Natomiast ta suma z jakiegoś okresu najlepiej jakby można ustawiać najlepiej datę lub chociaż długość cyklu - dni?
Możliwość ustawienia kiedy ma rozpocząć się ten cykl nie wiem czy to się da bez zegara bo tu chyba go nie ma, ale wtedy można by porównywać wartość z miesiąca czy dwóch tak jak są faktury.
Pozdrawiam
Wojtek
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Pozwolę sobie odpowiedzieć na jeden punkt z uwag. A mianowicie chodzi o oznaczenie koloru przewodów przekładników. Zawsze mogą pojawić się przekładniki z innymi kolorami przewodow. A znając prawo Murphie'ego to się pojawią i wtedy będzie kłopot. W instrukcji będzie zamieszczone jakie kolory pod jakie zaciski. 8-)

A tak na marginesie, to nie chcę wiedzieć jakie wartości pokazują urządzenia klasy B. 😉
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2019 9:10 pm przez Mirosław F., łącznie zmieniany 1 raz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1400
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Niestety nie złapałem się na MEW-01, ale na ekranie głównym powinien być aktualny pobór mocy w Watach. Szary kowalski nie będzie wiedział ze 10 Amper to 2300 Wat dla jednej fazy, bo znowu 10A mierzone dla siły to już 4400W. I podawałbym to w Watach a nie w kilo Watach, co by Kowalski wiedział ze te 2300 W to spora wartość a nie tylko 2,3kW.
Taki wynik mógłby być nawet sumą dla trzech faz, lub jeden pod drugim dla każdej oddzielnie.
Wchodząc głębiej może być aktualne napięcia, prądy i inne te wartości które bada MEW-01.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Awatar użytkownika
flowerek
Posty: 411
Rejestracja: wt mar 06, 2018 2:24 pm

Tez mi sie wydaje ze podstawowe info to powinna byc chwilowa wartosc poboru pradu w Watach...

Dzis czasem uzywam miernika gniazdkowego. On na pierwszym ekranie pokazuje aktualne napiecie w Voltach.
Ale jak go uzywam to od razu przeklikuje go do pozycji biezacy pobor w Watach.
Wowczas wiem ile pradu zjada podlaczony odbiornik.
Oprocz tego licznik godzinowy, dzienny, tygodniowy i miesieczny zuzycia calkowitego w KWh i mozliwosc zdefiniowania ceny 1 KWh zeby zobaczyc zuzycie w zlotowkach.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 4007
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Dodatkowo pobór mocy w Watach będzie przemawiał do żon. 1500W to np. suszarka na full, 100W to "stara" żarówka, itp. :D
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
fracz
Posty: 2256
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

Czyli "Moc czynną" można sumować ze wszystkich faz i będzie to poprawny wynik zużycia w danym momencie? Na chłopski rozum tak, ale... wiadomo ;-)


Screenshot_20190121-223026.png
Screenshot_20190121-223026.png (134.04 KiB) Przejrzano 4470 razy
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1400
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Nie rozumiem trochę tych wartości.
Na załączonym screenie masz napięcie 248,01V (troszkę sporę jak na 230V) i prąd 0,863A.
Więc 248,01*0,863=214,03263 Wat a takiej wartości nie widzę :(
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 2214
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

Dosyć wysokie masz napięcie.
U mnie wartości wyglądają zupełnie inaczej, wychodzi, że oddaję prąd?
przynajmniej na jednej fazie
podmieniłem plik bo tam słabo było widać
Załączniki
Screenshot_20190121-222421a.jpg
Screenshot_20190121-222421a.jpg (99.42 KiB) Przejrzano 4450 razy
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2019 9:46 pm przez wojtas567, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam
Wojtek
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2465
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

Lector pisze: pn sty 21, 2019 9:41 pm Nie rozumiem trochę tych wartości.
Na załączonym screenie masz napięcie 248,01V (troszkę sporę jak na 230V) i prąd 0,863A.
Więc 248,01*0,863=214,03263 Wat a takiej wartości nie widzę :(
Zobacz współczynnik mocy, kąt fazowy... może ci rozjaśni
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”