Wskazania licznika energii MEW-01

Gelo5
Posty: 16
Rejestracja: pn gru 23, 2019 3:52 pm

Skoro tak mówicie, pewnie tak trzeba zrobić.
A tak dla zupełnego laika: te przewody od Supli (fazy), w których miejscach podpinać (patrząc na rysunek)? Nie chcę już wzywać elektryka.
Wybaczcie moje pytania, ale na grafice się znam - na "prądzie" słabo. :)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18288
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Masz jakiś multimetr ?
Gelo5
Posty: 16
Rejestracja: pn gru 23, 2019 3:52 pm

pzygmunt pisze: czw sty 02, 2020 8:46 pm Masz jakiś multimetr ?
Mam miernik elektroniczny
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18288
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Zrób jeszcze zdjęcie Twojej rozdzielni.
Gelo5
Posty: 16
Rejestracja: pn gru 23, 2019 3:52 pm

Wygląda dokładnie tak jak na rysunku.
Są po 2 bezpieczniki na fazę.
Załączniki
Rozdzielnia
Rozdzielnia
20200102_143606.jpg (3.23 MiB) Przejrzano 2309 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18288
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Do tego środkowego potrójnego bezpiecznika masz podłączone zasilanie mieszkania nic wcześniej nie jest podłączone ?
Gelo5
Posty: 16
Rejestracja: pn gru 23, 2019 3:52 pm

Nie nie jest
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18288
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Nie mam kompa pod ręką aby Ci to rozrysować. Masz dwa rzędy zacisków. Górny i dolny. Powinieneś mew-a zasilić z Górnego.

L1 z mew-a do zacisku 1
L2 z mew-a do zacisku 3
L3 z mew-a do zacisku 8

Przekładnik I1 załóż na przewód L1 z rysunku.
Przekładnik I2 do L2
Przekładnik I3 do L3

To przy założeniach, że na L1 do L3 z rysunku nie ma żadnych odbiorników przed punktem wpięcia tych przewodów do potrójnego bezpiecznika.

[edit]
Nanieś co napisałem na rysunek i wrzuć na forum. Zobaczymy czy się zrozumieliśmy.

[edit2]
Licz od lewej
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Nabazgrałem Ci taki rysunek.
MEW_przekladniki.png
MEW_przekladniki.png (741.93 KiB) Przejrzano 2294 razy

Ps.
Jak będziesz to podłączał, to wyłącz główne zasilanie zabezpieczeniami przy liczniku Zakładu Energetycznego.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18288
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Robert, nie lepiej zasilacz mew-a za S-ami ?
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”