Wskazania licznika energii MEW-01
Witam, podłączyłem licznik wg instrukcji. Licznik wskazuje: energia czynna pobrana 10 kWh a zwrócona 86 kWh. Dlaczego zwrócona jest większa od pobranej, i taka różnica? czyżbym odwrotnie założył przetwornik na przewody? Strzałką do odbiornika
Strzałka, strzałką ale producent przekładników chyba czasami montuje odwrotnie przewody. Moc czynną musisz mieć na plusie. Jeśli jest minus to znaczy, że musisz przełożyć przekładniki lub obrócić przewody. No chyba, że coś Ci produkuje prąd.
Wrzuć screena z aplikacji.
Przytrzymaj przycisk na module aż zacznie migać dioda, potem połącz się z siecią wifi którą mew-01 będzie rozgłaszał i wejdź w przeglądarce na stronę 192.168.4.1 i tam możesz zmienić tylko sieć wifi.
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
Przełącz je w tryb konfiguracji i jeszcze raz po prostu dodaj urządzenie kreatorem w aplikacji lub tak jak kolega wyżej napisał.
Kompletnie nic mi nie pasuje, zmieniłem kierunek przetworników . Wprawdzie moc pobrana jest większa niż zwrócona ale pytanie skąd jest tam moc zwrócona?
- Załączniki
-
- Screenshot_20190901-211959.png (161.24 KiB) Przejrzano 3890 razy
-
- Screenshot_20190901-211950.png (155.79 KiB) Przejrzano 3890 razy
Może masz odwróconą jedna fazę?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Wrzuć screeny z poszczególnych faz.
Upewnij się też, że przekładnik pierwszy jest na fazie L1, drugi na L2 i trzeci na L3
Upewnij się też, że przekładnik pierwszy jest na fazie L1, drugi na L2 i trzeci na L3