Wskazania licznika energii MEW-01

kiosho
Posty: 41
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

FAZA 1 Moc czynna 20 W
FAZA 2 Moc czynna 2350 W
FAZA 3 Moc czynna 0 W
1+2+3 Moc czynna 2361 W
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18325
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

To wygląda, że jest ok pod warunkiem, że rzeczywiście nic nie jest podłączone do fazy nr 3.
Usuń historię z clouda to i wykresy zaczną się generować poprawnie.
kiosho
Posty: 41
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

Historie usunąłem
Wielkie dzieki za pomoc, bez Was bym zginął. :o
kiosho
Posty: 41
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

Na wykresie pokazuje 0,3 a na na gorze Energia czynna pobrana 1,5 why?
Ale pojawiła się tez na fazie 3 energia czynna zwrócona 0,211 a czynna nadal 0,00
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18325
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Zaczekaj chwilę. Niech się teraz tego trochę nazbiera. Dane agregują się co 10 min.
kiosho
Posty: 41
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

na fazie 3 energia czynna zwrócona rosnie do 0,4
Odwrócić przetwornik?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18325
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wrzuć screen-a z fazy 3.
kiosho
Posty: 41
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

Here
Załączniki
Screenshot_20190904-202202.png
Screenshot_20190904-202202.png (215.65 KiB) Przejrzano 2239 razy
Patryk
Posty: 2685
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Coś mi tu nie pasuję.
W jednym z pierwszych postów @kiosho napisał, że pod MEW-ke jest podpięty tylko silnik 3-fazowy.
A więc moc czynna powinna być taka sama na fazie 1,2,3.
A według screenów jest pobór tylko z jednej fazy.
Coś tu nie gra.
kiosho
Posty: 41
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

słuszna uwaga :D
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”