Wskazania licznika energii MEW-01
Na L1 masz moc czynną dodatnią, czyli OK.
Moc bierna to inna bajka...
Poczytaj o współczynniku mocy, tzw. cossinus fi...
Moc bierna to inna bajka...
Poczytaj o współczynniku mocy, tzw. cossinus fi...
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Coś mnie oświeciło, ja założyłem przetworniki "jak leci" , a powinny być założone na odpowiadających fazach, czy tak? Jeżeli przetworniki maja oznaczenia L1, L2, L3 i fazy na urządzeniu maja oznaczenia V1, V2 , V3 to podłączamy
L1 do V1 ,
L2 do V2,
L3 do V3, czy tak?
To wyjaśnia skąd masz moc bierną