Wskazania licznika energii MEW-01

kiosho
Posts: 38
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Sun Sep 01, 2019 7:58 pm

Nie słyszałem o odwróconej fazie. Jak to sprawdzić?
User avatar
pzygmunt
Posts: 6881
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Sun Sep 01, 2019 7:59 pm

Wrzuć screeny z poszczególnych faz to może będzie widać czy któraś jest odwrócona
User avatar
pzygmunt
Posts: 6881
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Sun Sep 01, 2019 8:01 pm

I jeszcze jedno. Weź miernik (nie probówkę) i podłącz jeden przewód do L1 w MEW-01. Drugi do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik. Powinno pokazać 0V. Jak
Pokaże 240V to znaczy że masz przekładnik nie na tej gazie co trzeba.
kiosho
Posts: 38
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Sun Sep 01, 2019 8:16 pm

3 fazy
Attachments
Screenshot_20190901-221003.png
Screenshot_20190901-221003.png (221.95 KiB) Viewed 108 times
Screenshot_20190901-220959.png
Screenshot_20190901-220959.png (226 KiB) Viewed 108 times
Screenshot_20190901-220955.png
Screenshot_20190901-220955.png (222.33 KiB) Viewed 108 times
kiosho
Posts: 38
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Sun Sep 01, 2019 8:23 pm

Z tym że L1 ma 2 wyprowadzenia S1 i S2. Do którego podlaczyc?
User avatar
slawek
Posts: 2216
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Sun Sep 01, 2019 8:33 pm

Zamień miejscami końce przekładnika na L3 - wygląda, że masz odwrotnie podłączony
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
User avatar
shimano73
Posts: 915
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze

Sun Sep 01, 2019 8:34 pm

Jak dla mnie przekładniki na fazie 3 jest podłączony odwrotnie
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
kiosho
Posts: 38
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Sun Sep 01, 2019 8:35 pm

Faktycznie na 2 fazach energia zwrócona jest większa niż pobrana. Odwrócić te przetworniki?
kiosho
Posts: 38
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Sun Sep 01, 2019 8:40 pm

A co z faza 1? Zwrócona też jest większa niż pobrana
User avatar
pzygmunt
Posts: 6881
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Sun Sep 01, 2019 8:43 pm

Obróć przekładnik na trzeciej fazie
Post Reply