Wskazania licznika energii MEW-01

kiosho
Posty: 39
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

ndz wrz 01, 2019 7:58 pm

Nie słyszałem o odwróconej fazie. Jak to sprawdzić?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 8413
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

ndz wrz 01, 2019 7:59 pm

Wrzuć screeny z poszczególnych faz to może będzie widać czy któraś jest odwrócona
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 8413
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

ndz wrz 01, 2019 8:01 pm

I jeszcze jedno. Weź miernik (nie probówkę) i podłącz jeden przewód do L1 w MEW-01. Drugi do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik. Powinno pokazać 0V. Jak
Pokaże 240V to znaczy że masz przekładnik nie na tej gazie co trzeba.
kiosho
Posty: 39
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

ndz wrz 01, 2019 8:16 pm

3 fazy
Załączniki
Screenshot_20190901-221003.png
Screenshot_20190901-221003.png (221.95 KiB) Przejrzano 402 razy
Screenshot_20190901-220959.png
Screenshot_20190901-220959.png (226 KiB) Przejrzano 402 razy
Screenshot_20190901-220955.png
Screenshot_20190901-220955.png (222.33 KiB) Przejrzano 402 razy
kiosho
Posty: 39
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

ndz wrz 01, 2019 8:23 pm

Z tym że L1 ma 2 wyprowadzenia S1 i S2. Do którego podlaczyc?
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2225
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

ndz wrz 01, 2019 8:33 pm

Zamień miejscami końce przekładnika na L3 - wygląda, że masz odwrotnie podłączony
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1088
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze

ndz wrz 01, 2019 8:34 pm

Jak dla mnie przekładniki na fazie 3 jest podłączony odwrotnie
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Jak się dziś oddycha https://schimano73.aqi.eco/
https://github.com/shimano73
kiosho
Posty: 39
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

ndz wrz 01, 2019 8:35 pm

Faktycznie na 2 fazach energia zwrócona jest większa niż pobrana. Odwrócić te przetworniki?
kiosho
Posty: 39
Rejestracja: pt sie 23, 2019 5:05 am

ndz wrz 01, 2019 8:40 pm

A co z faza 1? Zwrócona też jest większa niż pobrana
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 8413
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

ndz wrz 01, 2019 8:43 pm

Obróć przekładnik na trzeciej fazie
ODPOWIEDZ