Hmmm, prawdopodobieństwo, że tylko Tobie trafiają się wadliwe sztuki urządzeń jest raczej mizerne.
U mnie póki co wygląda na to, że chodzi poprawnie. Jakichś dużych różnic nie zauważyłem. Jeszcze nie sprawdzałem kontrolnie zużycia z głównym licznikiem, bo fajnie by było jakby były zgodne wskazania.
Niemniej współczuję i życzę aby w końcu się udało.
Zaniżone wskazania MEW-01
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Był podobny przypadek do Twojego. Skontaktuj się proszę z Zamelem. Wymienią od ręki.
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Prosiłbym jeszcze zgodnie z rozmową, aby sprawdzić zgodność obwodów pomiarowych z obwodem zasilającym urządzenie MEW-01.
Udało mi się zasymulować identyczny przypadek u siebie.
Udało mi się zasymulować identyczny przypadek u siebie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Witam, przede wszystkim chciałbym podziękować za pomoc telefoniczną ze strony Pana oraz firmy Zamel w kwestii rozwiązania błędnego mierzenia zużycia przez licznik MEW-01. Problem został rozwiązany i MEW-01 podaje już prawidłowe wartości
Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie
Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...
Dziękuję za pomoc
Zakładane jest, że urządzenie MEW-01podłącza się do prawidłowo wykonanej i podłączonej instalacji elektrycznej. Dzięki tym problemom dowiedziałeś się, że "fachowiec od prunda" nie sprawdził kolejności faz lub źle je opisał.stratus84 pisze: ↑śr sty 22, 2020 5:56 am Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...
Dziękuję za pomoc
Ważne, że już działa
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Czyli przekładnik 2 był na fazie 3, a 3 na 2.
Prawidłowe podłączenie można sprawdzić multimetrem. Podłączasz jedną sondę do L1, a drugą do przewodu na którym jest zaciśnięty przekładnik. Powinno pokazać 0V. Jeśli pokaże napięcie to oznacza, że przekładnik jest na innej fazie i mamy napięcie międzyfazowe.
Prawidłowe podłączenie można sprawdzić multimetrem. Podłączasz jedną sondę do L1, a drugą do przewodu na którym jest zaciśnięty przekładnik. Powinno pokazać 0V. Jeśli pokaże napięcie to oznacza, że przekładnik jest na innej fazie i mamy napięcie międzyfazowe.
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Cieszę się, że problem został rozwiązany. Poniżej przedstawiam obrazowo jak prawidłowo podłączyć MEW-01. Należy bezwzględnie pamiętać o tym, żeby obwody zasilające MEW-01 pokrywały się z obwodami pomiarowymi.
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V3 - L3 - I3
V1 - L1 - I1
V2 - L1 - I2
V3 - L1 - I3 itd.
Myślę, że te rysunki zobrazują rozwiązanie problemu.
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V3 - L3 - I3
V1 - L1 - I1
V2 - L1 - I2
V3 - L1 - I3 itd.
Myślę, że te rysunki zobrazują rozwiązanie problemu.
- Załączniki
-
- 3F_reverse.png (127.07 KiB) Przejrzano 3219 razy
-
- 3F.png (126.91 KiB) Przejrzano 3219 razy
-
- 1F.png (125.18 KiB) Przejrzano 3219 razy
Ostatnio zmieniony śr sty 22, 2020 8:24 am przez Mirosław F., łącznie zmieniany 1 raz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
To jest prawidłowo?
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V2 - L3 - I3
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V2 - L3 - I3
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
@miroph, a czy istotna jest kolejność faz? To znaczy jeśli nie wiemy nawet, że np. faza 2 jest na trzecim zacisku zamieniona z fazą 3 na drugim zacisku? Obwody zasilające i pomiarowe będą podłączone poprawnie, natomiast przesunięcie międzyfazowe nie będzie prawidłowe. W typowej instalacji domowej kolejność faz nie ma wielkiego znaczenia. Dopiero gdy chcemy podłączyć silnik trójfazowy, to zauważymy, że coś jest nie tak.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl