Mew-01 błędne wskazania produkcji i zużycia energii
Teraz jest na 2 fazie moc czynna na - mimo iż wczoraj było wszystko ok...
Moze uszkodzony jest monitor mew01, że tak latają te pomiary?
Czy na pomiar może miec wpływ praca monitora z licznikiem w układzie półpośrednim z przekladnikiem 20?
Moze uszkodzony jest monitor mew01, że tak latają te pomiary?
Czy na pomiar może miec wpływ praca monitora z licznikiem w układzie półpośrednim z przekladnikiem 20?
- Załączniki
-
- Screenshot_20191228-094820_SUPLA.jpg (177.27 KiB) Przejrzano 2371 razy
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Nie patrząc na to czy było dobrze, obróć przekładnik na tej fazie i wtedy daj info.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Ok. Zamienione.
Przed zamianą energia czynna na L2 jest na plusie.
Po zamianie jest na minusie.
Przed zamianą energia czynna na L2 jest na plusie.
Po zamianie jest na minusie.
- Załączniki
-
- Screenshot_20191228-163744_SUPLA.jpg (180.75 KiB) Przejrzano 2335 razy
-
- Screenshot_20191228-163843_SUPLA.jpg (181.32 KiB) Przejrzano 2337 razy
Jak było na plusie to było OK. Nie masz pomieszanych przekładników pomiędzy fazami ?
Sprawdzile - przekładki napewno w dobrej kolejności z fazami.
Dziwne jest to że rano potrafi być energia czynna na - a później jest już ok i jest na +.
Wcześniej taka sytuacja była na L1 gdy mowiłes aby obrocić przekładnik.
Pokazuje produkcje cały czas mimo wyłącznej fotowoltaiki.
Dziwne jest to że rano potrafi być energia czynna na - a później jest już ok i jest na +.
Wcześniej taka sytuacja była na L1 gdy mowiłes aby obrocić przekładnik.
Pokazuje produkcje cały czas mimo wyłącznej fotowoltaiki.