MEW-01

miko1282
Posty: 433
Rejestracja: śr gru 06, 2017 10:15 pm
Lokalizacja: Brodnica

czw lut 20, 2020 4:19 pm

pzygmunt pisze:
śr lut 19, 2020 10:01 pm
Możesz uchwycić to na screenie ?
Załączniki
Screenshot_2020-02-20-17-19-26-049_org.supla.android.jpg
Screenshot_2020-02-20-17-19-26-049_org.supla.android.jpg (251.36 KiB) Przejrzano 207 razy
Screenshot_2020-02-20-17-18-49-347_org.supla.android.jpg
Screenshot_2020-02-20-17-18-49-347_org.supla.android.jpg (287.7 KiB) Przejrzano 207 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 8449
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

czw lut 20, 2020 5:05 pm

Przy tak dużym minusie uważam, że coś musi być źle podłączone.
miko1282
Posty: 433
Rejestracja: śr gru 06, 2017 10:15 pm
Lokalizacja: Brodnica

czw lut 20, 2020 5:16 pm

Jest podłączone jak na schemacie, co mogę zmienić? Najgorsze to że gdy czajnik wyłączony pokazuje względnie prawidłowo
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 8449
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

czw lut 20, 2020 5:37 pm

Odłącz przekładniki na 1 i 3-ciej fazie. Następnie odwróć przekładnik na drugiej fazie. Włącz czajnik i obserwuj co się dzieje.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”