Dzień dobry,
Mam podobne problemy jak kolega timonp. MEW-01 nowy, dopiero co wyjęty z pudełka.
Po podłączeniu, kontrolki faz załączają się na chwilę, status miga raz szybciej raz wolniej, po chwili wszystko gaśnie i zaczyna się od nowa.
W tryb konfiguracji nie mogę przełączyć, sieci wifi nie widać.
Pozdrawiam
edit: foto rozdzielni
MEW-01 problemy z uruchomieniem
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Mar 02, 2021 11:40 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Czy posiadasz może router "TENDA" lub inną sieć typu MESH?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Wyłącz sieć w domu i wtedy przeprowadź konfigurację urządzenia.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Musisz wyłączyć Tendę na czas konfiguracji. Następnie łączysz się z siecią emitowana przez MEW-a i na stronie 192.168.4.1 wprowadzasz konfigurację. Niestety Tenda zakłóca MEW-a w trybie konfiguracji i dopiero wersja 2.8 jest na to odporna.
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Mar 02, 2021 11:40 pm
Tenda wyłączona, konfiguracja udana
dziekuję i pozdrawiam
S.
dziekuję i pozdrawiam
S.