Wszystkich chętnych do przetestowania wektorowego bilansowania międzyfazowego proszę o przesłanie w wiadomości prywatnej, adresów email do kont, do których podłączono MEW-a. Wersja firmware-u v2.7.17.
Po aktualizacji pojawi się dodatkowy licznik bilansu wektorowego, który zostanie zrównany z licznikiem arytmetycznym i od tego momentu na tym dodatkowym liczniku będzie zliczany pobór oraz produkcja metodą wektorową w 5-cio sekundowych odstępach czasowych.
Bilansowanie międzyfazowe wektorowe
Usprawniłem trochę wykresy dla bilansowania wektorowego bo wcześniej nie było widać co zyskujemy.
Teraz w tle na szaro są wartości liczników dla produkcji (wartości ujemne) i konsumpcji (wartości dodatnie).
Na nich nałożony jest bilans. Na poniższych wykresach widać, że przy bilansowaniu wektorowym matematycznie mniej oddajemy do sieci tj. efektywniej z punktu widzenia finansowego wykorzystujemy wyprodukowaną energię. Wkrótce aktualizacja aplikacji w google play i app store.
Teraz w tle na szaro są wartości liczników dla produkcji (wartości ujemne) i konsumpcji (wartości dodatnie).
Na nich nałożony jest bilans. Na poniższych wykresach widać, że przy bilansowaniu wektorowym matematycznie mniej oddajemy do sieci tj. efektywniej z punktu widzenia finansowego wykorzystujemy wyprodukowaną energię. Wkrótce aktualizacja aplikacji w google play i app store.
- Załączniki
-
- device-2020-05-29-212521.png (135.66 KiB) Przejrzano 3733 razy
-
- device-2020-05-29-212548.png (133.59 KiB) Przejrzano 3733 razy
Po pierwszym dniu :
zuzycie wg licznika PGE rowne 5 kWh, wg supli wektorowej 5,13 kWh
oddanie wg licznika PGE 25,2 kWh, wg supli wektorowej 25,21 kWh. Biorac pod uwage,ze licznik PGE pokazuje tylko 1 miejsce po przecinku tu jest rewelacja, 2,5% zawyzenia na pobraniu to miesci sie w bledzie pomiaru tej zabawki i i tak jest to pikus przy poprzednich roznicach rzedu 2x%
Wygląda to dobrze Za pare dni dalsze wnioski
zuzycie wg licznika PGE rowne 5 kWh, wg supli wektorowej 5,13 kWh
oddanie wg licznika PGE 25,2 kWh, wg supli wektorowej 25,21 kWh. Biorac pod uwage,ze licznik PGE pokazuje tylko 1 miejsce po przecinku tu jest rewelacja, 2,5% zawyzenia na pobraniu to miesci sie w bledzie pomiaru tej zabawki i i tak jest to pikus przy poprzednich roznicach rzedu 2x%
Wygląda to dobrze Za pare dni dalsze wnioski
bdkacz pisze: ↑pt maja 29, 2020 7:47 pm Po pierwszym dniu :
zuzycie wg licznika PGE rowne 5 kWh, wg supli wektorowej 5,13 kWh
oddanie wg licznika PGE 25,2 kWh, wg supli wektorowej 25,21 kWh. Biorac pod uwage,ze licznik PGE pokazuje tylko 1 miejsce po przecinku tu jest rewelacja, 2,5% zawyzenia na pobraniu to miesci sie w bledzie pomiaru tej zabawki i i tak jest to pikus przy poprzednich roznicach rzedu 2x%
Wygląda to dobrze Za pare dni dalsze wnioski
Może ktoś się będzie orientował skąd u mnie dziwne wyniki pomiarów - dostawca tauron
Supla oddane 10,72 kWh
Tauron licznik 10,7
Supla pobrane 6,39
Tauron pobrane 7,1
Jak widać prawie to samo jeśli chodzi o nadwyżki oddane do sieci ...
Ale spora rozbieżność przy pobranym prądzie z sieci
Ktoś może ma pomysł skąd taka różnica ?
Witam, czy wersja 2.7.17 jest już dostępna dla każdego? Jeśli tak to czy można jakoś zaktualizować posiadając prywatną chmurę?
Tabu podłączyć do prywatnej instancji należy zacząć od jej aktualizacji do wersji 2.3.24, a następnie należy dodać odpowiednie wpisy do bazy. Udostępnię jak będę miał komputer pod ręką.
Kod: Zaznacz cały
INSERT INTO `esp_update` (`id`, `device_id`, `device_name`, `platform`, `latest_software_version`, `fparam1`, `fparam2`, `protocols`, `host`, `port`, `path`) VALUES
(NULL, 0, 'ZAMEL MEW-01', 1, '2.7.17', 5, 0, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_balanced_user2.2048_DIO.new.5.bin'),
(NULL, 0, 'ZAMEL MEW-01', 1, '2.7.17', 5, 1, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_balanced_user1.2048_DIO.new.5.bin');
Musisz połączyć się z SQL-em i tam te kwerendy odpalić