MEW-01 analiza i wykres napięcia sieci
Serwer tych danych nie rejestruje. Możesz je odczytywać ad-hoc i gdzieś sobie je zapisywać.
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Albo zaopatrzyć się w coś podobnego: https://www.automatyka.pl/produkty/reje ... 00-33710-2
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Tylko ten zakup nie jest potrzebny jak ma MEW-a. Prostym skryptem może zrzucać sobie te dane nawet co 5 sek.
Skrypt w dowolnym języku w którym łatwo pobierzesz i sparsujesz dane z API.
Gdzie... na własnym komputerze / serwerze ?
Gdzie... na własnym komputerze / serwerze ?
influx db do trzymania danych. grafana do wizualizacji. wszytko VIA Home Assistant (tam wyciągasz dane VIA API - jest wątek tutaj) . w Home Assistant są szybkie addony (influxdb i grafana) żeby to ładnie spiąć.
Dzień dobry,
Czy ktoś ma może informację jaka jest częstotliwość próbkowania urządzenia? Chciałbym zastosować je do prześledzenia zużycia energii kilku urządzeń i ściągnąć sobie te dane na własny serwer. Do tej pory robiłem to na mikrokontrolerze STM32 i małym przekładniku, ale szukam rozwiązania bardziej przemysłowego i mniej delikatnego. Domyślam się, że urządzenie nie da rady pobrać danych co 62,5us jak mój mikrokontroler, ale czy przynajmniej 0,1s jest osiągalne?
Czy ktoś ma może informację jaka jest częstotliwość próbkowania urządzenia? Chciałbym zastosować je do prześledzenia zużycia energii kilku urządzeń i ściągnąć sobie te dane na własny serwer. Do tej pory robiłem to na mikrokontrolerze STM32 i małym przekładniku, ale szukam rozwiązania bardziej przemysłowego i mniej delikatnego. Domyślam się, że urządzenie nie da rady pobrać danych co 62,5us jak mój mikrokontroler, ale czy przynajmniej 0,1s jest osiągalne?
Dane są czytane co sekundę i wysyłane na serwer co 5 sek. Serwer zapisuje historię co 10 min. Osiągnięcie częstotliwości o której piszesz jest nierealne w przypadku tego urządzenia.
Witam
czyt to zostało wprowadzone?
"Gromadzenie tego typu danych jest nieefektywne. Co innego gromadzenie zdarzeń i to możemy wprowadzić."
2020.07.25 19:41 - spadek napięcia poniżej 240V ( 199V ) dla L1
2020.07.25 19:45 - powrót napięcia do normy L1
etc?
mam swoje instalacje PV i widzę że napiecie w sieci lata w rozne strony w zaleznosci od pogody, czasami dochodzi chyba ponad 253V bo wylacz mi sie inwerter.
Chetnie bym to sprawdził jesli jest taka mozliwosc.
czyt to zostało wprowadzone?
"Gromadzenie tego typu danych jest nieefektywne. Co innego gromadzenie zdarzeń i to możemy wprowadzić."
2020.07.25 19:41 - spadek napięcia poniżej 240V ( 199V ) dla L1
2020.07.25 19:45 - powrót napięcia do normy L1
etc?
mam swoje instalacje PV i widzę że napiecie w sieci lata w rozne strony w zaleznosci od pogody, czasami dochodzi chyba ponad 253V bo wylacz mi sie inwerter.