MEW-01 i Home Assistant (integracja i nie tylko) - wersja via sensor REST
Będę informował na forum w dziale Rozwój Oprogramowania
mewka już kreci, kod śmiga czekam na odczyt stanów po 24:00 ...Kod źródłowy
Kod do wklejenia do mew01.yaml w katalogu /packages (wersja rozwojowa - roboczo):
ruszyło po dodaniu w configuration.yaml
homeassistant:
(dwie spacje)packages: !include_dir_named packages
wrzuciłem w pierwszym watku wersje kodu do zabawy
# wersja z 2020-01-06 11:04
dodałem
Kod: Zaznacz cały
na kazda faze oddzielnie
"powerReactive"
"powerApparent"
"powerFactor"
"phaseAngle"
# z sumami i na kazda faze oddzielnie
"totalReverseActiveEnergy"
"totalForwardReactiveEnergy"
"totalReverseReactiveEnergy"
Ale automatyzacji do zczytywania stanów dziennych miesięcznych i tak dalej nie robiłem dla energii oddanej. To trzeba już ręcznie porzezbic na bazie kodu automatyzacji i sensorów mqtt dla energii zuzytejPan O pisze: ↑śr sty 06, 2021 10:05 am
wrzuciłem w pierwszym watku wersje kodu do zabawy
# wersja z 2020-01-06 11:04
dodałemsensory nazywaja sie odpowiednio....Kod: Zaznacz cały
na kazda faze oddzielnie "powerReactive" "powerApparent" "powerFactor" "phaseAngle" # z sumami i na kazda faze oddzielnie "totalReverseActiveEnergy" "totalForwardReactiveEnergy" "totalReverseReactiveEnergy"
Dopiero teraz zauważyłem, że z mew odczytamy energię oddaną lecz nie mogę znaleźć mocy oddawanej jest powerActiv lecz nie ma powerRevers, nie wiem czy dobrze rozumuję, przecież z czegoś wyliczana jest energia oddana (totalReverseActiveEnergy)
# wersja z 2020-01-06 11:04
małe "typo" ,nie sumuje licznika, popraw proszę "r" na "e"
jest: totalreversereactivernergy
ma byc: totalreversereactiveenergy
reszta pięknie śmiga BRAVO
Dla mierzenia odwrotnego kierunku przepływu energii - dla instalacji fotowoltaicznych, możesz dodać proszę te same liczniki dzień/miesiąc /rok dla energii oddanej = totalreverseactiveenerg = Total Reverse Active Energy = export energii do sieci
mam eLicznik od Taurona zintegrowany z HOA, wiec w tym momencie mam dwa liczniki energii na styku z dostawcą, można sprawdzać jak oba urządzenia dokonują pomiaru:
1. eLicznik od Taurona (dostęp po API) energia pobrana/oddana
2. MEW1-01 (Supla API)
oba liczniki wskazują te same wartość pobranej energii po jednodniowym teście
małe "typo" ,nie sumuje licznika, popraw proszę "r" na "e"
jest: totalreversereactivernergy
ma byc: totalreversereactiveenergy
reszta pięknie śmiga BRAVO
Dla mierzenia odwrotnego kierunku przepływu energii - dla instalacji fotowoltaicznych, możesz dodać proszę te same liczniki dzień/miesiąc /rok dla energii oddanej = totalreverseactiveenerg = Total Reverse Active Energy = export energii do sieci
mam eLicznik od Taurona zintegrowany z HOA, wiec w tym momencie mam dwa liczniki energii na styku z dostawcą, można sprawdzać jak oba urządzenia dokonują pomiaru:
1. eLicznik od Taurona (dostęp po API) energia pobrana/oddana
2. MEW1-01 (Supla API)
oba liczniki wskazują te same wartość pobranej energii po jednodniowym teście