Witam,
Mam prośbę o sprawdzenie czy dobrze dobrze podłączyłem Zamel MEW 01 ponieważ energia zwrócona jest tylko 1.5kw zaś produkcja fotowoltaiki 20 kw. Mój schemat rozdzielni.
Zamel MEW 01
Przekładniki przed różnicówkę.
Sprawdź multimetrem pokrycie faz zasilających z mierzonymi.
Jak juz przeniesiesz przekładniki to sprawdź czy w nocy masz energię czynna na plusie czy minusie.
viewtopic.php?p=75073#p75073
Sprawdź multimetrem pokrycie faz zasilających z mierzonymi.
Jak juz przeniesiesz przekładniki to sprawdź czy w nocy masz energię czynna na plusie czy minusie.
viewtopic.php?p=75073#p75073
Witam
Jeśli dobrze interpretuje Twój "schemat", to masz przekładniki w złym miejscu umieszczone, oraz coś pomieszane w podłączeniu. W takiej pozycji przekładników mewka nie widzi fotowoltaiki, a co zarazem nie może rejestrować energii oddawanej.
Pozdrawiam
Jeśli dobrze interpretuje Twój "schemat", to masz przekładniki w złym miejscu umieszczone, oraz coś pomieszane w podłączeniu. W takiej pozycji przekładników mewka nie widzi fotowoltaiki, a co zarazem nie może rejestrować energii oddawanej.
Pozdrawiam
Możesz mi bardziej wytłumaczyć jak zmierzyć te pokrycie faz multimetrem bo próbowałem ale raczej źlepzygmunt pisze: ↑pt mar 05, 2021 2:31 pm Przekładniki przed różnicówkę.
Sprawdź multimetrem pokrycie faz zasilających z mierzonymi.
Jak juz przeniesiesz przekładniki to sprawdź czy w nocy masz energię czynna na plusie czy minusie.
viewtopic.php?p=75073#p75073
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Pomiędzy L1 i V1 powinno być 0V tak samo pomiędzy L2 i V2 oraz L3 i V3.