Zamel MEW 01

Rado17
Posty: 2
Rejestracja: wt mar 02, 2021 11:41 am

Witam,
Mam prośbę o sprawdzenie czy dobrze dobrze podłączyłem Zamel MEW 01 ponieważ energia zwrócona jest tylko 1.5kw zaś produkcja fotowoltaiki 20 kw. Mój schemat rozdzielni.
Załączniki
1614954354120..jpg
1614954354120..jpg (4.54 MiB) Przejrzano 926 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Przekładniki przed różnicówkę.

Sprawdź multimetrem pokrycie faz zasilających z mierzonymi.
Jak juz przeniesiesz przekładniki to sprawdź czy w nocy masz energię czynna na plusie czy minusie.
viewtopic.php?p=75073#p75073
tprzemko
Posty: 40
Rejestracja: pn wrz 04, 2017 7:01 pm

Witam
Jeśli dobrze interpretuje Twój "schemat", to masz przekładniki w złym miejscu umieszczone, oraz coś pomieszane w podłączeniu. W takiej pozycji przekładników mewka nie widzi fotowoltaiki, a co zarazem nie może rejestrować energii oddawanej.
Pozdrawiam
Rado17
Posty: 2
Rejestracja: wt mar 02, 2021 11:41 am

pzygmunt pisze: pt mar 05, 2021 2:31 pm Przekładniki przed różnicówkę.

Sprawdź multimetrem pokrycie faz zasilających z mierzonymi.
Jak juz przeniesiesz przekładniki to sprawdź czy w nocy masz energię czynna na plusie czy minusie.
viewtopic.php?p=75073#p75073
Możesz mi bardziej wytłumaczyć jak zmierzyć te pokrycie faz multimetrem bo próbowałem ale raczej źle
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Pomiędzy L1 i V1 powinno być 0V tak samo pomiędzy L2 i V2 oraz L3 i V3.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”