MEW-01 + PV - interpretacja wyników

bartekgr
Posty: 2
Rejestracja: ndz mar 14, 2021 6:46 pm

Szanowni,

MEW-01 na wejściu zasilania do skrzynki rozdzielczej. Zainstalowana fotowoltaika. Wyniki z licznika Tauronu, falownika i Supli za kilka ostatnich dni, jak poniżej (i w załączniku). Z racji, że Żona tego forum nie czyta - przyznam szczerze - nic nie rozumiem. Ktoś pomoże? Ew. może coś jest nie tak połączone? Zastanawia mnie np. to, że energia oddana wg Supli jest zawsze mniej więcej połową tego co pokazuje Tauron.

data tauron supla sofar
pobrana oddana różnica pobrana oddana różnica produkcja
02.03.2021 11,7 23,3 11,6 9,56 11,36 1,8 29,6
03.03.2021 10,8 26,1 15,3 9,14 12,96 3,82 31,7
04.03.2021 8 16,5 8,5 7,74 8,13 0,39 19,66
05.03.2021 6,5 16,3 9,8 6,98 7,89 0,91 19,55
06.03.2021 6,1 30,6 24,5 6,63 15,18 8,55 34,14
07.03.2021 13,9 3,9 -10 10,68 1,77 -8,91 7,62
08.03.2021 12,9 17,6 4,7 10,33 8,56 -1,77 24,02
09.03.2021 11,4 23,4 12 9,14 11,53 2,39 30,67
10.03.2021 11,4 28,6 17,2 8,91 15,05 6,14 35,86
11.03.2021 14,8 1,5 -13,3 11,47 0,72 -10,75 5,57
12.03.2021 13,3 16,2 2,9 10,43 8,19 -2,24 21,57
SUMA 92,7 186,3 80,3 90,58 101,34 0,33 259,96

Z góry dziękuję za pomoc.
Załączniki
MEW - prąd.xlsx
(10.88 KiB) Pobrany 80 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18326
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Istotne są:

1. Miejsce założenia przekładników
2. Kierunek założenia przekładników
3. Obwody mierzone muszą się pokrywać z obwodami zasilającymi
4. jeden przekładnik jeden przewód (nie zapinamy przekładnik na kilka).

Gdzieś tutaj masz błąd.
bartekgr
Posty: 2
Rejestracja: ndz mar 14, 2021 6:46 pm

Bardzo dziękuję za ekspresową reakcję. Wygląda na to, że wykonawca złożonej inwestycji polegającej na instalacji MEW, w postaci dwóch Panów Elektryków Z Uprawnieniami, postawił wybrać opcję 2 i 3 jednocześnie... Brawo Oni!

Dziękuję za pomoc - poprawione - liczy, jak trzeba.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”