Witam, na działce mam dwa budynki (mieszkalny i gospodarczy) każdy posiada własną tablicę rozdzielczą trójfazową z zabezpieczeniami. Od głównego licznika doprowadzony jest przewód do studzienki kablowej i tam jest rozgałęzienie na dwa budynki. Chcę założyć urządzenie MEW-01 na głównym przewodzie doprowadzającym od licznika do studzienki i tu rodzi się pytanie:
1. Urządzenie MEW-01 chcę założyć w tablicy rozdzielczej budynku gospodarczego i podłączyć do 3 faz a przekładniki przedłużyć o około 3 metry i wyprowadzić do studzienki kablowej wpinając na przewody fazowe kabla pomiędzy licznikiem głównym a rozgałęzieniem na dwa budynki. Czy takie rozwiązanie z podłączeniem faz i przedłużenie przekładników jest dopuszczalne?
2. Czy zgodnie z tym co napisałem wyżej MEW-01 należy w wpiąć w 3 fazy w konkretnym miejscu w rozdzielni tj. przed odbiornikami czy dowolnie?
3. Mogę kupić dwa urządzenia MEW-01 i założyć niezależnie na każdym budynku ale w budynku mieszkalnym mam instalację PV i żeby nie było przekłamań na autokonsumpcji to chyba muszę założyć pomiar "za dwoma budynkami" aby zbiorczo liczyć zużycie.
Pzdr
Giersza
Wydłużenie przewodów do przekładników i podłączenie dwóch budynków
- Mirosław F.
- Posty: 1782
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Hej. Przedłużanie przewodów od przekładników spowoduje nieprawidłowe pomiary. Odradzam tego typu działanie. Przekładniki powinieneś założyć strzałką w kierunku poboru prądu czyli przed obwodem na którym dokonujesz pomiaru.