Wydłużenie przewodów do przekładników i podłączenie dwóch budynków

giersza
Posts: 5
Joined: Tue Apr 06, 2021 8:43 am

Post

Witam, na działce mam dwa budynki (mieszkalny i gospodarczy) każdy posiada własną tablicę rozdzielczą trójfazową z zabezpieczeniami. Od głównego licznika doprowadzony jest przewód do studzienki kablowej i tam jest rozgałęzienie na dwa budynki. Chcę założyć urządzenie MEW-01 na głównym przewodzie doprowadzającym od licznika do studzienki i tu rodzi się pytanie:
1. Urządzenie MEW-01 chcę założyć w tablicy rozdzielczej budynku gospodarczego i podłączyć do 3 faz a przekładniki przedłużyć o około 3 metry i wyprowadzić do studzienki kablowej wpinając na przewody fazowe kabla pomiędzy licznikiem głównym a rozgałęzieniem na dwa budynki. Czy takie rozwiązanie z podłączeniem faz i przedłużenie przekładników jest dopuszczalne?
2. Czy zgodnie z tym co napisałem wyżej MEW-01 należy w wpiąć w 3 fazy w konkretnym miejscu w rozdzielni tj. przed odbiornikami czy dowolnie?
3. Mogę kupić dwa urządzenia MEW-01 i założyć niezależnie na każdym budynku ale w budynku mieszkalnym mam instalację PV i żeby nie było przekłamań na autokonsumpcji to chyba muszę założyć pomiar "za dwoma budynkami" aby zbiorczo liczyć zużycie.
Pzdr
Giersza
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1797
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Hej. Przedłużanie przewodów od przekładników spowoduje nieprawidłowe pomiary. Odradzam tego typu działanie. Przekładniki powinieneś założyć strzałką w kierunku poboru prądu czyli przed obwodem na którym dokonujesz pomiaru.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
giersza
Posts: 5
Joined: Tue Apr 06, 2021 8:43 am

Post

Dziękuję. Jaka jest długość przewodów przekładników, nie doszukałem się informacji.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1797
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

giersza wrote: Tue Apr 06, 2021 6:51 pm Dziękuję. Jaka jest długość przewodów przekładników, nie doszukałem się informacji.
Napiszę Ci jutro, bo nie pamiętam.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
tprzemko
Posts: 40
Joined: Mon Sep 04, 2017 7:01 pm

Post

Witam
miroph wrote: Tue Apr 06, 2021 6:38 pm Przedłużanie przewodów od przekładników spowoduje nieprawidłowe pomiary.
Jak bardzo wpłyną na wynik pomiarów przewody o długści trzech metrów?
Może wynik będzie do zaakceptowania przez użytkownika. ;)

Z poważaniem

Return to “ZAMEL MEW-01”