Porty komunikacji ZAMEL MEW-01 z serwerem supli

ronpaul
Posty: 45
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 12:30 pm

Witam.

Czy ktoś orientuje się jakie porty/typ protokołu (TCP/UDP) powinien mieć pootwierane miernik trójfazowy firmy ZAMEL MEW-01 by był w stanie komunikować się z serwerem supli w silnie zabezpieczonej sieci ? W instrukcji ZAMEL nic nie pisze uwarunkowaniach sieciowych.
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

Wyjście do serwera Supla na port 2016 (TCP) - komunikacja szyfrowana. Serwer Supli nie inicjuje połączenia z MEW.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
ronpaul
Posty: 45
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 12:30 pm

Dzięki, teraz wszystko gra :)
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

ronpaul pisze: śr kwie 14, 2021 1:02 pm Dzięki, teraz wszystko gra :)
Otwórz sobie na wszelki wypadek port 2015 (TCP) gdybyś chciał używać modułów bez szyfrowanego połączenia.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”