Problem z licznikiem MEW-01

pawel.s
Posty: 8
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 4:24 pm

Witam,

Od kilkunastu dni mam problemy z raportami zużycia energii. Miałem zamontowane dwa liczniki, jeden za falownikiem (monitoruje produkowaną energię z fotowoltaiki), drugi na wejściu do domu (monitoruje własną konsumpcje). Kilka dni temu zauważyłem na liczniku Taurona, że wysłałem więcej, niż wyprodukowałem(według wskazania MEW-01). Po analizie okazało się z bieżące wskazania (aktualny odczyt
w Supli zużycia jest OK, ogólna informacja "energia czynna pobrana" też OK. Problem dotyczy raportu np z danego dnia. Zamówiłem dodatkowy licznik, podłączyłem myśląc ze się uszkodziły. Wszytko wskazuje, że problem leży po stronie Supili, nowy licznik
- Energia czynna pobrana 2,81372 kWh
- Raport (wykres słupkowy) 2,30 kWh

Czy możecie sprawdzić czy raporty u Was również błędnie wskazują?
Załączniki
Supla- raport
Supla- raport
WhatsApp Image 2021-04-14 at 18.19.11.jpeg (58.42 KiB) Przejrzano 1611 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Raport słupowy nie liczy od pierwszego pomiaru. Przy takim małym pomiarze będziesz miał różnicę. Nie ma tu błędu.
pawel.s
Posty: 8
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 4:24 pm

Problem występuje od kliku dni na wszystkich licznikach. Przykład o którym wcześniej wspomniałem z 9 kwietnia. Dlatego właśnie zorientowałem się że występuje problem.
Załączniki
wskazanie w Tauron
wskazanie w Tauron
tauron.jpg (90.84 KiB) Przejrzano 1602 razy
odczyt z Supla
odczyt z Supla
WhatsApp Image 2021-04-14 at 18.53.51.jpeg (70.62 KiB) Przejrzano 1602 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Zapewne dane są gromadzone poprawnie i licznik działa również poprawnie. Sama aplikacja rysuje błędnie wykres (było już kilka zgłoszeń).
Jeśli chcesz się upewnić to wyślij na priv-a adres email konta i który licznik to policzę na piechotę ile wychodzi w tym dniu patrząc na dane zgromadzone w bazie.

[EDIT]
Możesz też w aplikacji wyczyścić dane aby dane do wykresów załadowały się ponownie.
pawel.s
Posty: 8
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 4:24 pm

Masz rację, licznik działa prawidłowo wskazania "bieżące" weryfikowane na falowniku się zgadzają. Również prawidłowo działa ogólne wskazanie licznika. Problem tylko w tym raporcie graficznym za okres, nie będę Ci zabierał czasu na analizę moich danych. Zgłaszam problem bo ten raport był bardzo pomocny.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wyślij email. Sprawdzę jak to wygląda w bazie.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wg. danych z bazy MEW oznaczony "Falownik" pomiędzy 2021-04-09 00:04:30, a 2021-04-09 23:54:30 odnotował Energię czynna pobraną na poziomie ~77,69kWh

Spróbuj pobrać wyczyścić dane w aplikacji i jeszcze raz je pobrać. Ewentualnie mogę się podpiąć do Twojego konta smartfonem aby bliżej się temu przyjrzeć.
pawel.s
Posty: 8
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 4:24 pm

Możesz oczywiście się podpiąć.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Ewidentnie jest to problem aplikacji. Jeśli pobierane są wszystkie dane na raz to wartość na wykresie jest zgodna z tą w bazie.
Poprawimy to.

PS. Zaktualizuj sobie oprogramowanie w MEW-ach.
viewtopic.php?f=23&t=6212
Załączniki
device-2021-04-15-131421.png
device-2021-04-15-131421.png (104.21 KiB) Przejrzano 1523 razy
pawel.s
Posty: 8
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 4:24 pm

Dziękuje za pomoc,

--
Wielkie uznanie za Wasze poświęcenie dla tego projektu! Pozdrawiam, powodzenia.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”