Witam,
Zaciekawiło mnie to, co Pan napisał, chciałbym się upewnić, czy dobrze zrozumiałem. Mam 2 linie schodzące się w liczniku: dom i garaż. Na garażu fotowoltaikę. Wczoraj elektryk montował mi MEW-01 w skrzynce przed licznikiem. Włożył przewody z obu linii, fazami, do każdego czujnika, ponieważ uważał, że w przeciwnym razie będzie to źle działało. Mam wydaje mi się poprawne statystyki tak z produkcji jak i poboru. Czy mimo tego mam źle zainstalowany MEW?
Podłączenie
W przekładniku może być tylko jeden przewód. Inaczej nie będzie to poprawnie działać. Po kilku dniach/tygodniach napiszesz, że pomiary nie zgadzają się z licznikiem.
Na forum sobie nie panujemy.
Na forum sobie nie panujemy.
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Przekładniki zakładasz na przewodach idących od licznika dostawcy energii. Tam chyba nie masz "drugiej linii"?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Przecież możesz połączyć dwa przewody w jeden, lub założyć przekładniki za miejscem w którym przewody zostały połączone.
- Załączniki
-
- 2wire.png (2.8 KiB) Przejrzano 778 razy
Mogą być przekłamania w pomiarze...
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Przy okazji zachęć elektryka do przeczytania instrukcji. To jest coś czego nasz naród nie lubi, a potrafi zaoszczędzić dużo czasu nawet składając meble z Ikea