Pierwsze co zrobiłem to wysłałem mu kilka filmów z vteka nt tego licznika, ale chyba nie potraktował ich należycie serio
Podłączenie
Mam jeszcze jedno pytanie - zauważyłem, że bardzo dziwnie pokazywany jest czas pracy MEW-01. Wyłączaliśmy prąd ok godz 16:30, żeby poprawić instalację licznika. Od tej pory minęło dobre 6 godzin, a czas pracy w aplikacji pokazywany jest w minutach. Czyżby MEW co chwilę się resetował?
I jeszcze jedno pytanie - skrzynka z licznikiem, gdzie zamontowane jest MEW-01 jest na granicy zasięgu domowego wifi. Chcę dać mocniejszą antenę. Czy można zmieniać antenę gdy MEW pracuje?
I jeszcze jedno pytanie - skrzynka z licznikiem, gdzie zamontowane jest MEW-01 jest na granicy zasięgu domowego wifi. Chcę dać mocniejszą antenę. Czy można zmieniać antenę gdy MEW pracuje?
Jeśli czas pracy się restartuje to znaczy, że MEW stracił WiFi na dłużej niż minutę i po nieudanej próbie wznowienia połączenia się zrestartował. Możesz zmieniać antenę podczas pracy. Siła sygnału sugeruję, że MEW widzi jeszcze jako tako router, ale router może nie widzieć MEW-a.
U mnie SBW pracuje stabilnie na zasięgu ~30%. Mam uptime na poziomie >4 dni.
Jeśli by często gubił zasięg i z tego powodu się resetował, to równie często nie będzie się Tobie otwierało okno od ikonki (i), bo wyświetlenie tego okna jest zależne od otrzymania odpowiedzi z MEW. Także jeśli kilka minut posiedzisz i będziesz otwierał i zamykał okno (i), to reset z powodu braku zasięgu objawi się tym, że przez >1 min nie otworzy Ci się to okno. Natomiast jeśli okno będzie się spokojnie otwierać i kilka sekund później zobaczysz uptime liczony od zera, to znaczy, że problem leży gdzieś indziej.
Jeśli by często gubił zasięg i z tego powodu się resetował, to równie często nie będzie się Tobie otwierało okno od ikonki (i), bo wyświetlenie tego okna jest zależne od otrzymania odpowiedzi z MEW. Także jeśli kilka minut posiedzisz i będziesz otwierał i zamykał okno (i), to reset z powodu braku zasięgu objawi się tym, że przez >1 min nie otworzy Ci się to okno. Natomiast jeśli okno będzie się spokojnie otwierać i kilka sekund później zobaczysz uptime liczony od zera, to znaczy, że problem leży gdzieś indziej.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Dziękuje, to może być to. Za dnia, gdy rolety były podniesione zasięg na skrzynce był cały czas, pogorszyło się po spuszczeniu rolet. Spróbuję z anteną od starego routera, jak by nie pomogło, to zostanie postawić repeater gdzieś możliwie najbliżej skrzynki. Pozdrawiampzygmunt pisze: ↑czw wrz 02, 2021 9:59 pm Jeśli czas pracy się restartuje to znaczy, że MEW stracił WiFi na dłużej niż minutę i po nieudanej próbie wznowienia połączenia się zrestartował. Możesz zmieniać antenę podczas pracy. Siła sygnału sugeruję, że MEW widzi jeszcze jako tako router, ale router może nie widzieć MEW-a.
Ps. Screeny robiłem stawiając na chwilę hotspot w telefonie wystawionym za okno na poddaszu
Kurcze coś jest chyba nie teges po tej zmianie kabli. Skończyliśmy pracę z elektrykiem ok godz 17, a od godz 19 mój wykres poboru zaczął vwygladać jak poniżej (screen sprzed chwili). Czemu jest taki płaski jak stół? Czy to poprawne?
Tak wygląda teraz instalacja
Co może być nie tak? Elektryk zaprawił 3 nowe kable "linki", które wychodzą z tych dolnych łączników, w które wchodzą po 2 kable z obu linii. Linki mają podpięte czytniki i biegnąc za ścianą szafki wchodzą od góry wyłącznika.
Tak wygląda teraz instalacja
Co może być nie tak? Elektryk zaprawił 3 nowe kable "linki", które wychodzą z tych dolnych łączników, w które wchodzą po 2 kable z obu linii. Linki mają podpięte czytniki i biegnąc za ścianą szafki wchodzą od góry wyłącznika.
To oznacza, że MEW traci połączenie z serwerem i po powrocie sieci stan licznika jest uśredniony w czasie. Wtedy wykres jest taki płaski. Czyli jeśli przez godzinę zużyłeś 600Wh to po odzyskaniu połączenia z serwerem na wykresie będzie 6 słupków po 100Wh każdy.
Bardzo dziękuje, to wszystko tłumaczy. Założyłem antenę od routera, ale przerwy w połączeniu i tak są. Zamówiłem już repeater, mam nadzieję że to poprawi sytuację.pzygmunt pisze: ↑pt wrz 03, 2021 5:58 am To oznacza, że MEW traci połączenie z serwerem i po powrocie sieci stan licznika jest uśredniony w czasie. Wtedy wykres jest taki płaski. Czyli jeśli przez godzinę zużyłeś 600Wh to po odzyskaniu połączenia z serwerem na wykresie będzie 6 słupków po 100Wh każdy.
Repeater to nie jest dobre rozwiązanie. Zwykle za dobrze nie działa i generuje nowe problemy. Zainwestuj w mesh.
Mam repeater re 300 z linku niżej. Działa bardzo dobrze sbw 01 i 2x row 01. Sieć mesh będzie droga. Najlepiej nie powileać sieci tylko utworzyć nową.
https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-si ... 288cba7fbb