Jestem po montażu MEW-01. Ale niepokoi mnie duży poziom mocy biernej na minusie. Jestem przed założeniem PV, nie chciałbym się zdziwić i dostać potem z Taurona opłaty za moc bierna.
Robiłem pomiar miernikiem między V1 i S1 z L1 oraz odpowiednio dla innych i miałem wszędzie 240V.
Czy taki wynik jest poprawny?
V1-3 są zasilane dopiero z za roznicowki, która jest za głównym wyłącznikiem. Czujniki są założone na kablu przed głównym wyłącznikiem. Natomiast są one dość blisko siebie - odizolowałem kabel, który był trochę naciągnięty.
Czy tak jest ok? Czy zasilanie powinno iść z głównego wyłącznika od razu?
Jestem po montażu MEW-01
viewtopic.php?f=23&t=8692
"Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1"
Nie robisz pomiaru między V1 i S1 tylko między V1 i przewodem gdzie jest założony przekładnik I1. Ma być 0V.
Jesli byłby prąd międzyfazowy to pkkazaoby 400V. Jeśli pokazuje 230V to być może mierzysz w sposób, który może uszkodzić wejścia
do których podłączone są przekładniki.
"Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1"
Nie robisz pomiaru między V1 i S1 tylko między V1 i przewodem gdzie jest założony przekładnik I1. Ma być 0V.
Jesli byłby prąd międzyfazowy to pkkazaoby 400V. Jeśli pokazuje 230V to być może mierzysz w sposób, który może uszkodzić wejścia
do których podłączone są przekładniki.
Dziękuję, to wyjaśnia różnice. Zmierzyłem wg opisu i mam 0, więc jest ok. Zmyliło mnie bo na obudowie od strony czujników jest I1-3.pzygmunt pisze: ↑pn lis 22, 2021 9:48 pm viewtopic.php?f=23&t=8692
"Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1"
Nie robisz pomiaru między V1 i S1 tylko między V1 i przewodem gdzie jest założony przekładnik I1. Ma być 0V.
Jesli byłby prąd międzyfazowy to pkkazaoby 400V. Jeśli pokazuje 230V to być może mierzysz w sposób, który może uszkodzić wejścia
do których podłączone są przekładniki.
A jeżeli chodzi o moc bierna - czy u mnie to wygląda ok? Nie będąc specjalista rozumiem że może się ona pojawić jako oddana. Ale czy taki wysoki poziom jest ok? Czy ewentualnie może to być objaw odwróconych czujników?
MEW-01, 2x SRW-01, ROW-04m, SBW-02, 3x GOSUND SP111, 4xA1T NOUS, LIW-01, mROW-02
RIP Gosund SP111
RIP Gosund SP111
Sprawdź czy masz moc czynną na poszczególnych fazach na plusie.
Moc bierna zależy od charakteru obciążenia, - popatrz jaki masz współczynnik mocy na fazie L3 , zasilacze impulsowe i oświetlenie LED wybitnie go pogarsza, im bardziej różni się od 1 tym większa energia bierna zwrócona. Moim sposobem na jego poprawę jest dołączanie takich obciążeń (które z reguły są wybitnie "energooszczędne") do bardziej obciążonych faz - to poprawia ogólny bilans - zakładając że nie jest to pompa ciepła z inwerterem, ani płyta indukcyjna. Ogólnie nie widzę u ciebie jakiegoś dramatu. Jeżeli jesteś odbiorcą prywatnym, to na razie nie płacimy za moc biernąSuplafan pisze: ↑pn lis 22, 2021 10:23 pmDziękuję, to wyjaśnia różnice. Zmierzyłem wg opisu i mam 0, więc jest ok. Zmyliło mnie bo na obudowie od strony czujników jest I1-3.pzygmunt pisze: ↑pn lis 22, 2021 9:48 pm viewtopic.php?f=23&t=8692
"Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1"
Nie robisz pomiaru między V1 i S1 tylko między V1 i przewodem gdzie jest założony przekładnik I1. Ma być 0V.
Jesli byłby prąd międzyfazowy to pkkazaoby 400V. Jeśli pokazuje 230V to być może mierzysz w sposób, który może uszkodzić wejścia
do których podłączone są przekładniki.
A jeżeli chodzi o moc bierna - czy u mnie to wygląda ok? Nie będąc specjalista rozumiem że może się ona pojawić jako oddana. Ale czy taki wysoki poziom jest ok? Czy ewentualnie może to być objaw odwróconych czujników?
Tak mam wszystkie, tylko jednego screena na forum nie pozwalało mi wrzucić. Na wszystkich jednak mam moc bierna na takim poziomie.
No oświetlenie prawie w 100% led, do tego faktycznie sporo różnej drobnej elektroniki. W wyniku nie widać klimatyzacji, która aktualnie nie pracuje po prostu.Maniek913 pisze: ↑wt lis 23, 2021 7:17 am Moc bierna zależy od charakteru obciążenia, - popatrz jaki masz współczynnik mocy na fazie L3 , zasilacze impulsowe i oświetlenie LED wybitnie go pogarsza, im bardziej różni się od 1 tym większa energia bierna zwrócona. Moim sposobem na jego poprawę jest dołączanie takich obciążeń (które z reguły są wybitnie "energooszczędne") do bardziej obciążonych faz - to poprawia ogólny bilans - zakładając że nie jest to pompa ciepła z inwerterem, ani płyta indukcyjna. Ogólnie nie widzę u ciebie jakiegoś dramatu. Jeżeli jesteś odbiorcą prywatnym, to na razie nie płacimy za moc bierną
Ogólnie jak pisałem, za chwilę mam mieć montaż PV, a w efekcie tego podejrzewam że pojawi mi się na rachunku moc bierna, przy takim współczynniku obawiam się, że zaraz jeszcze za to będę płacić.
MEW-01, 2x SRW-01, ROW-04m, SBW-02, 3x GOSUND SP111, 4xA1T NOUS, LIW-01, mROW-02
RIP Gosund SP111
RIP Gosund SP111
Tak jak pisałem na razie przy taryfach "G" nie płacimy za energię bierną i założenie fotowoltaiki nic w tym temacie nie zmienia, ale skoro jesteś na etapie przed fotowoltaiką to zwróć uwagę przy wyborze falownika jak on sam radzi sobie z kompensacją. Moim zdaniem Fronius jest w tym względzie dość dobry.