Podłączenie ROW-07 do instalacji z przekaźnikami

kaydee
Posts: 7
Joined: Sun Oct 13, 2019 11:05 pm

Sun Oct 13, 2019 11:18 pm

Witam wszystkich zgromadzonych :D :D :D

Moje pytanie brzmi. Jak można wykonać instalacje do sterowania oświetleniem. W tym momencie, wszystko sterowane jest nisko napięciowo. Do włączników leci skrętka z 24VDC. W rozdzielni siedzą styczniki WAGO. Chodzi mi o dołożenie sterowania suplą. Ale raczej odpada montaż w każdej puszce z włącznikiem osobnego modułu.
Czy jest możliwość zasterownia 24V DC ROW-07??? Czy ktoś może wesprzeć mnie pomysłem jak to wykonać ??? Schemat itp.

Z góry dziekuje i pozdrawiam :)
User avatar
pzygmunt
Posts: 6857
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Mon Oct 14, 2019 7:08 am

ROW-07 ma 230V na wyjściu. Raczej ROW-04m.
klew
Posts: 121
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm

Mon Oct 14, 2019 7:36 am

Co aktualnie steruje stycznikami ?
kaydee
Posts: 7
Joined: Sun Oct 13, 2019 11:05 pm

Mon Oct 14, 2019 8:18 am

klew wrote:
Mon Oct 14, 2019 7:36 am
Co aktualnie steruje stycznikami ?
Zwykle włączniki.

Do puszek leci skrętka CaT. 5.
kaydee
Posts: 7
Joined: Sun Oct 13, 2019 11:05 pm

Mon Oct 14, 2019 8:19 am

pzygmunt wrote:
Mon Oct 14, 2019 7:08 am
ROW-07 ma 230V na wyjściu. Raczej ROW-04m.
A gdzie je zakupić???? Bo oficjalnie chyba jeszcze nie ma ich w dystrybucji.
User avatar
Ernest
Posts: 152
Joined: Tue Oct 04, 2016 6:37 am

Mon Oct 14, 2019 8:36 am

ROW-04m jest w wersji 230V AC - co oznacza że sterowanie też odbywa się poprzez podanie sygnału z zasilania.
Może będzie potrzeba zrobienia wersji niskonapięciowej - co myślicie?

Sterowanie jest z 230V ale z tego co pamiętam wyjścia mogą być zasilane z osobnego źródła ?
klew
Posts: 121
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm

Mon Oct 14, 2019 8:45 am

kaydee wrote:
Mon Oct 14, 2019 8:18 am
klew wrote:
Mon Oct 14, 2019 7:36 am
Co aktualnie steruje stycznikami ?
Zwykle włączniki.

Do puszek leci skrętka CaT. 5.
Ok, czyli masz standardowe przyciski (bistabilne), które zwierają 24 VDC i to włącza przekaźnik.
Zacząłbym od odpowiedzenia sobie na kilka pytań:
1. Czy chcesz sterowniki dawać do puszek pod przyciski, czy do rozdzielni?
2. Czy chcesz zachować przyciski bistabilne, czy zrobić zamiast nich monostabilne/dzwonkowe?
3. Czy szukasz gotowców, czy samemu będziesz składał i programował układy?
kaydee
Posts: 7
Joined: Sun Oct 13, 2019 11:05 pm

Mon Oct 14, 2019 11:34 am

klew wrote:
Mon Oct 14, 2019 8:45 am

Ok, czyli masz standardowe przyciski (bistabilne), które zwierają 24 VDC i to włącza przekaźnik.
Zacząłbym od odpowiedzenia sobie na kilka pytań:
1. Czy chcesz sterowniki dawać do puszek pod przyciski, czy do rozdzielni?
2. Czy chcesz zachować przyciski bistabilne, czy zrobić zamiast nich monostabilne/dzwonkowe?
3. Czy szukasz gotowców, czy samemu będziesz składał i programował układy?
1. Najlepiej rozdzielnia. Ze względu na to iż są miejsca z wyłącznikiem świecznikowym, albo krzyżowym lub schodkowym.

2. Myślałem nad Sonoff Touch, ale tez sterowanie 230V wiec odpada bo nie mam tego napięcia w puszkach. Tylko 24V DC

3. Najlepiej gotowe układy. Ze względu na brak czasu na składanie
kaydee
Posts: 7
Joined: Sun Oct 13, 2019 11:05 pm

Mon Oct 14, 2019 11:44 pm

:( Widzę ze post zmienił miejsce. Ale teraz raczej nikt go nie znajdzie :(
kaydee
Posts: 7
Joined: Sun Oct 13, 2019 11:05 pm

Tue Oct 15, 2019 10:27 pm

Czy ktoś może coś podpowiedzieć ?????
Post Reply