Wykorzystanie ROW-07 dla windy - zmiana na 24 V
Sprawdzę czy da się odciąć
Niestety ROW-07 nie jest do przerobienia.
Prędzej można wykorzystać ROW-04m.
Prędzej można wykorzystać ROW-04m.
W ROW-07 nie przetniesz ścieżek.
ROW-04m ma możliwość sterowania bezpotencjałowego z tym, że tam są dwie grupy przekaźników z wspólną linią. Warunek jest taki, że sterowanie windą musiałoby mieć wspólny COM.
Możesz zorganizować schemat wejść do sterowania windą ?
Inaczej trzeba kombinować z jakimś NodeMCU.
ROW-04m ma możliwość sterowania bezpotencjałowego z tym, że tam są dwie grupy przekaźników z wspólną linią. Warunek jest taki, że sterowanie windą musiałoby mieć wspólny COM.
Możesz zorganizować schemat wejść do sterowania windą ?
Inaczej trzeba kombinować z jakimś NodeMCU.
Muszę wiedzieć w co chcesz to wpięć. Na schemacie
Dostałem takie info:
Wspólny potencjał COM podłączamy 0V .
Sterowanie podaje 0V na odpowiednie wejścia sterownika windy.
Przekaźniki muszą być monostabilne (przyciśnięcie przycisku w telefonie włącza przekaźnik -puszenie wyłącza przekaźnik)
Czy to Ci wystarczy czy schemat jednak potrzebny?
Wspólny potencjał COM podłączamy 0V .
Sterowanie podaje 0V na odpowiednie wejścia sterownika windy.
Przekaźniki muszą być monostabilne (przyciśnięcie przycisku w telefonie włącza przekaźnik -puszenie wyłącza przekaźnik)
Czy to Ci wystarczy czy schemat jednak potrzebny?
Wystarczy. Można w takim razie wykorzystać ROW-04m