Houston, mamy problem...

Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

Coś się zadziało w instalacji sieciowej i zjarało mi 2 zasilacze wtyczkowe 5V oraz nowiutki, jeszcze w pełni niewykorzystany moduł ROW-07 :(
Dokładnie widać, że oberwały 3 elementy:
warystor(?), rezystor (10Ω/?W) i kondensator (0,1µF/310V~).
Czy ktoś wie co to za warystor i jaką moc ma rezystor?
Chciałbym przywrócić moduł do życia :)
uszk_ROW-07.jpg
uszk_ROW-07.jpg (79.91 KiB) Przejrzano 1252 razy
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Ojej :(
Szanowny kolego namiar na PW.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

miroph pisze: wt paź 20, 2020 5:50 pm Ojej :(
Szanowny kolego namiar na PW.
Dzięki dobry człowieku :)
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

No i ROW-07 z powrotem w akcji :)
Dzięki @miroph , który wymienił mi uszkodzony moduł na inny :)
Taka dbałość o klienta i takie wsparcie jest bezcenne! Polecam.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
ODPOWIEDZ