Witam.
Jako zwycięzca małego konkursu otrzymałem moduł ROW-04m i poniżej podziele się kilkoma uwagami.
Na wstępie zaznaczę, że moduł na szynę DIN to coś co mnie bardzo ucieszyło. Nie każdemu pasuje wersja dopuszkowa, bo nie da się jej prosto przymocować w obudowie innego typu.
Pierwsze wrażenie, dałem już w temacie konkursowym:
"Z pierwszych uwag zaraz po wyjęciu z pudełka.
O ile tak to będzie wyglądać. To po drugiej stronie warto może umieścić grafikę jakiej średnicy przewody dajemy maksymalnie pod zaciski. Ja wiem, że nie każdy tego potrzebuje, ale zawsze to lepiej wygląda, jaka średnica, ile obrobić."
Teraz po montażu i uruchomieniu kolejne uwagi i spostrzeżenia:
1. Konfiguracja i uruchomienie przebiegło bez najmniejszego problemu.
2. W produkcie finalny dokonałbym wewnętrznego połączenia L z L' i L''. A przynajmniej L' z L''.
Zmniejszyło by to ilość przewodów potrzebnych do podłączenia i przybliżyłoby jego podłączanie do ROW-02.
W moim przypadku, gdzie wykorzystuje CH1 (i za jakiś czas CH2) do załączania oświetlenia na zewnątrz, zrobiłem rodzicom kontrolkę przy przycisku kiedy oświetlenie jest załączone. Więc ja bym na przykładzie wolał zdublowany CH1 w postaci CH1' na zacisku.
Stabilność działania ocenię po czasie. Zakładam jednak, że nie będzie gorsza od ROW-02, czyli będzie super.
U mnie (w sumie to u rodziców) to wygląda tak, porządek z kabelkami zrobię jak dołożę kolejne 3 kanały.
ROW-04m - pierwszy kontakt
Udało mi się w końcu wszystko podłączyć i ROW-04m jest teraz mocno "katowany"
Póki co działa bez zarzutu wraz z asystentem głosowym Alexa.
Połączony jest na zewnątrz w altanie, obsługuje:
- oświetlenie
- neon
- dwa gniazdka
Podłączenie jak zawsze z Zamelem nie stanowi żadnego problemu - schemat nadrukowany na obudowie to zdecydowanie atut tych produktów.
Poniżej mini fotorelacja
Dziękuję za możliwość udziału w testach, które wręcz uwielbiam
Póki co działa bez zarzutu wraz z asystentem głosowym Alexa.
Połączony jest na zewnątrz w altanie, obsługuje:
- oświetlenie
- neon
- dwa gniazdka
Podłączenie jak zawsze z Zamelem nie stanowi żadnego problemu - schemat nadrukowany na obudowie to zdecydowanie atut tych produktów.
Poniżej mini fotorelacja
Dziękuję za możliwość udziału w testach, które wręcz uwielbiam
- Załączniki
-
- Cała rozdzielka
- 5.jpg (272.46 KiB) Przejrzano 4376 razy
-
- Zamel ROW-04m - Gwiazda tego posta :)
- 4.jpg (289.05 KiB) Przejrzano 4376 razy
-
- Neon :lol:
- 3.jpg (483.85 KiB) Przejrzano 4376 razy
-
- Kinkiet oświetleniowy sterowany na pierwszym kanale, poniżej wyłącznik do kinkietu i neonu
- 2.jpg (351.14 KiB) Przejrzano 4376 razy
-
- Mini rozdzielka z ROW-04m i Alexą :)
- 1.jpg (421.29 KiB) Przejrzano 4376 razy
Montaż bez problemu, działa ok nawet w szafce metalowej.
Na razie totalny amator, bez wykształcenia informatycznego... ale chętnie się czegoś nauczę.
Na stanie:
SRW-01 x17 ROW-04M x1 Sonoff Basic R3 x2 Sonoff mini 10A x2 Sonoff TH16 x4 Blitzwolf gniazdko x3
Na stanie:
SRW-01 x17 ROW-04M x1 Sonoff Basic R3 x2 Sonoff mini 10A x2 Sonoff TH16 x4 Blitzwolf gniazdko x3
-
- Posty: 65
- Rejestracja: ndz sty 05, 2020 1:18 pm
Czy ja dobrze rozumiem, że pod zaciski L' oraz L'' można podłączyć dwie różne fazy, różne nawet od fazy zasilającej moduł?
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Tak dobrze rozumiesz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posty: 6
- Rejestracja: pn maja 04, 2020 8:41 pm
Do sterowania oświetleniem ogrodu założyłem 2 moduły ROW-04m. Instalacja super intuicyjna, bez żadnych problemów.
Problemy zaczęły się gdy podłączyłem pierwsze obwody oświetlenia i zacząłem korzystać z nowoczesności, jaką daje ROW-04m.
Otóż obydwa moduły bardzo często gubią sieć - sygnalizuje to migająca dioda na urządzeniu oraz komunikat w aplikacji, że urządzenia są wyłączone. Po wciśnięciu restartu działają poprawnie, ale średnio co 2 dni historia się powtarza (nie ma możliwości utraty WiFi - mam dodatkowy router i zasięg w całej chacie i otoczeniu, sprawdzałem).
Druga rzecz, to na obydwu urządzeniach samoczynnie włącza się stycznik na Ch3. Kilka razy stałem przy rozdzielni i gapiłem się na nie i bez żadnego majstrowania w aplikacji włączyły się same. Zastanawiające jest, że dzieje się tak tylko na Ch3 i to na obydwu urządzeniach.
Czy ktoś ma takie doświadczenia?
Czy może akurat miałem pecha i trafiły mi się urządzenia, które powinienem reklamować u producenta?
Problemy zaczęły się gdy podłączyłem pierwsze obwody oświetlenia i zacząłem korzystać z nowoczesności, jaką daje ROW-04m.
Otóż obydwa moduły bardzo często gubią sieć - sygnalizuje to migająca dioda na urządzeniu oraz komunikat w aplikacji, że urządzenia są wyłączone. Po wciśnięciu restartu działają poprawnie, ale średnio co 2 dni historia się powtarza (nie ma możliwości utraty WiFi - mam dodatkowy router i zasięg w całej chacie i otoczeniu, sprawdzałem).
Druga rzecz, to na obydwu urządzeniach samoczynnie włącza się stycznik na Ch3. Kilka razy stałem przy rozdzielni i gapiłem się na nie i bez żadnego majstrowania w aplikacji włączyły się same. Zastanawiające jest, że dzieje się tak tylko na Ch3 i to na obydwu urządzeniach.
Czy ktoś ma takie doświadczenia?
Czy może akurat miałem pecha i trafiły mi się urządzenia, które powinienem reklamować u producenta?
Z utratą połączenia to zwykle problem konfiguracji sieci lub problem routera. Temat wałkowany wiele razy.
Co do CH3 to bardzo niepokojący objaw. Czy tworzyłeś jakieś harmonogramy/linki bezpośrednie ?
[EDIT]
Napisz jeszcze czy jeśli już CH3 się załączy to czy odłączenie zasilania na kilka sekund i ponowne jego załączenie
powoduje załączenie CH3 ?
Co do CH3 to bardzo niepokojący objaw. Czy tworzyłeś jakieś harmonogramy/linki bezpośrednie ?
[EDIT]
Napisz jeszcze czy jeśli już CH3 się załączy to czy odłączenie zasilania na kilka sekund i ponowne jego załączenie
powoduje załączenie CH3 ?
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Powiedz jeszcze jaką masz wersję firmware.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55