Witam
Mam problem z poprawną pracą sterownika SRW-02m. Wpisuje czas całkowitego otwarcia i zamknięcia rolety i sterując z aplikacji roleta załączana jest dokładnie na ten czas jednak sterując roletę z przycisku monostabilnego wyjście sterownika zasilane jest przez 200% czasu wpisanego w ustawieniach. Dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić ?
Sterownik rolet Wi-Fi SRW-02m
To jest celowe zachowanie. Zawsze doliczany jest czas przy pełnym otwarciu/zamknięciu. W zależności od sytuacji 10%, a czasami 100%. Roletę powinny zatrzymać krańcówki.
Z głowy nie pamietam tych założeń ale gdzieś to się już kilka razy na forum przewijało. Generalnie SRW nie nadaje się do rolet bez krańcówek. Jak są krańcówki to ten czas dla silnika nie ma znaczenia.
teoretycznie tak ale np taka sytuacja, sterowanie centralne zamyka wszystkie rolety a akurat w tym czasie nie chce aby jedna się zamknęła więc wciskam przycisk otwórz a roleta nie reaguje bo pierwsze wciśnięcie przerwało czas zamykania (pomimo że roleta już zamknięta) i dopiero drugie wciśnięcie podnosi roletę, bez sensu...
SRW na chwilę obecną nie ma sterowania centralnego z przycisku. Już niedługo pojawi się RNW i to rozwiąże opisany problem.