Nieprawidłowa praca harmonogramu do rolet

maciek2000
Posty: 24
Rejestracja: wt gru 01, 2020 1:31 pm

Dzień dobry

za pomocą sterownika rolet Zamel SRW-02m steruję roletami dachowymi. Z przyczyn technicznych możliwości interfejsu Veluxa, sterowanie odbywa się tylko zamknij / otwórz - bez stanów pośrednich. Sygnał na otwarcie i zamknięcie rolet wynosi 1 s. Wszystko działa znakomicie w manualu, gdy steruję za pomocą aplikacji czy komputera. Zdecydowałem że utworzę harmonogram dzienny i wprowadziłęm dane od poniedziałku do piątku godz. 7:00 otwarcie rolet, godz. 20:00 zamknięcie rolet (sobota i niedziala nie mają zanaczonych "ptaszków"). W harmonogramie widzę, że wykonanie było prawidłowe, stan ikonki na aplikacji zmienia się, niemniej roleta się nie rusza - czyli nie jest wysłany sygnał na przekaźnik z Supli. Czy ktoś może mi pomóc?

Maciej
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1772
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

Raczej stwierdzam że Velux źle odbiera sygnał z SRW, albo złe podłączenie. Model, schemat podłączenia, lub udaj się do wróżki.
Obrazek
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Za każdym razem to nie działa czy incydentalnie ?
maciek2000
Posty: 24
Rejestracja: wt gru 01, 2020 1:31 pm

Dzień dobry

nie działa w ogóle w harmonogramie ani zamykanie ani otwieranie, pomimo, że sygnalizacja jest w chmurze, że harmonogram wykonany prawidłowo no i nawet ta ikonka zmienia się z rolet otwartych na zamknięte. Zastanawiające.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Czy aplikacja pokazuje pozycję rolety ?
maciek2000
Posty: 24
Rejestracja: wt gru 01, 2020 1:31 pm

Tak, aplikacja pokazuje stan rolety.
Przy sterowaniu "manualnym" czyli z aplikacji lub komputera - wskazania są rzeczywiste, tj. roleta zamyka się i ikona zmienia się na zamkniętą i na odwrót. Przy harmonogramie zmienia się tylko stan ikony, roleta nie działa. Wygląda jakby Supla nie wysyłała sygnału do Zamela. Restart zasilania nic nie dał.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Ustaw jednorazowy harmonogram i przysłuchaj się czy klika przekaźnik.
maciek2000
Posty: 24
Rejestracja: wt gru 01, 2020 1:31 pm

Dzień dobry

po obserwacji przekaźnika w harmonogramie dziennym przy poleceniu zamknięcia rolety: jednosekundowy sygnał na pracę w dół (prawidłowo), następnie po około 1 sekundzie dwa krótkie impulsy (pierwszy ok 1/4 sek, drugi ok. 1 sek) na pracę rolet w górę. Dlatego też rolety nawet nie zdążyły zareagować, ponieważ sygnał wyjściowy z Zamela idzie do interfejsu Veluxa (coś w stylu radiolinii) i ten interfejs potrzebuje 1-2 sek na ruszenie rolet. Niemniej, działanie to rozumiem jako nieprawidłowe wysłanie sygnału z Supli do Zamela.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Nie bardzo rozumiem skąd tam "impulsy". SRW-02m nie steruje impulsami tylko pracą ciągłą.
Podłącz na wyjścia dwie żarówki 230V i obserwuj jak się one zachowują.
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2802
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Kolega chyba ustawił w Cloud czasy otwierania i zamykania rolety na 1s
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SRW-02m”