Hej (nie bijcie za pytanie). Tworzę instalacje w domu pod Wasz system oparty głównie na SUPLA SRW-02M który ma obsłużyć 16 rolet.
Pojawiła się mega wątpliwości dotyczącą stosowanych przewodów.
Z rolety 230V wychodzą 4 przewody (4x1) które docelowo biegną do skrzynki z SUPLĄ (u mnie obok elektrycznej).
Do tej skrzynki biegnie też przewód z klawiszy ściennych. Zostosowałem przewód UTP (skrętka klasy 5e), kierując się tym, że przecież ma on tylko przesłać impuls opuść /podnieś roletę.
Teraz mam wątpliwości (a sieć już jest położona) czy ten przewód jest odpowiedni (bezpieczny i zapewniający sprawność systemu).
Jeśli nie to jaki powinien być?
SRW-02M jaki przewód?
SRW-02m do przycisków używa przewodu fazowego L (230 V AC). Należy więc używać przewodów przeznaczonych do takiego napięcia, oraz odpowiednio dobranego zabezpieczenia nadprądowego w rozdzielni.
Także odnośnie przewodu poproś o deklarację producenta, czy można tam dać 230 V, lub wymień na takie, które dopuszczają takie napięcie.
Do średnicy przewodu należy dobrać zabezpieczenie nadprądowe, aby w przypadku zwarcia zadziałało zabezpiecznie, a nie spaliły się przewody.
Także odnośnie przewodu poproś o deklarację producenta, czy można tam dać 230 V, lub wymień na takie, które dopuszczają takie napięcie.
Do średnicy przewodu należy dobrać zabezpieczenie nadprądowe, aby w przypadku zwarcia zadziałało zabezpiecznie, a nie spaliły się przewody.