Ustaw multimetr na wykrywania zwarcia/przejścia i podłącz sondy do zacisków 8 i 9.
Zamknij i otwórz bramę obserwując co się dzieje.
Jeśli sygnalizacja multimetru będzie cały czas jednakowa to powtórz próbę z 7 i 8.
Napisz też w w ogóle coś do zacisków 7,8,9 masz podłączone (poza Suplą)
SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum
Sprawdzone.
Sprawa wygląda tak.
Sondy pomiędzy 7 i 8 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,
Sondy pomiędzy 8 i 9 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,.
Bramę puściłem w obu przypadkach w pełnym zakresie otwarcia, zamknięcia.
Jedyna różnica jest taka, że na wyłączonym zasilaniu napędu, buzzer pomiędzy 7 i 8 sygnalizuje przejście a pomiędzy 8 i 9 przejścia nie ma.
Sprawa wygląda tak.
Sondy pomiędzy 7 i 8 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,
Sondy pomiędzy 8 i 9 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,.
Bramę puściłem w obu przypadkach w pełnym zakresie otwarcia, zamknięcia.
Jedyna różnica jest taka, że na wyłączonym zasilaniu napędu, buzzer pomiędzy 7 i 8 sygnalizuje przejście a pomiędzy 8 i 9 przejścia nie ma.
To jeszcze test. Jedna sonda do +12/24, a druga do 7.
Następnie +12/24 i 9. Multimetr ustawiony na pomiar napięcia.
Następnie +12/24 i 9. Multimetr ustawiony na pomiar napięcia.
Mierzysz AC czy DC ?
Sprawdź AC
Obawiam się, że logika automatyki jest na DC, a SBW jest zasilane z AC.
Tak czy inaczej poziomy napięć też nie są takie jakie są potrzebne. Bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał i tak zastosować dodatkowy kontaktron. Jeszcze @miroph powinien się wypowiedzieć.
Tak czy inaczej poziomy napięć też nie są takie jakie są potrzebne. Bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał i tak zastosować dodatkowy kontaktron. Jeszcze @miroph powinien się wypowiedzieć.