Podłączenie Napędu bramy NAVI 600 i Zamel SBW-02

darro7
Posty: 4
Rejestracja: pt cze 11, 2021 10:40 am

Witam wszystkich.
Mam pytanie a mianowicie gdzie lub pod które piny podłączyć sterownik Zamel SBW-02 do napędu bramy przesuwnej NAVI 600.
Załączniki
NAVI 600.jpg
NAVI 600.jpg (103.25 KiB) Przejrzano 713 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 - 7
A2 - 9
11 - 4
14 - 5

Czujnik otwarcia (IN1) pod 11 lub 13.
Jeśli czujnik nie zadziała to IN1 podłączasz pod osobny kontaktron.
darro7
Posty: 4
Rejestracja: pt cze 11, 2021 10:40 am

spróbuje
Jak podłączałem bramę Faac D600 i Faac genius to
- A1 +
- A2 -
- 11 - MINUS
- 14 - OPEN A

w tym napędzie próbowałem
- 11 - MINUS
- 14 - pin nr 5
niestety żadnej reakcji ( a może nie pin 5 lecz tyko pin 2 - ale czy będzie się zamykać)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

11 do 4 (COM), a nie do minusa.
Swoją drogą to czy masz jeszcze coś podłączone do 5-ki ?
darro7
Posty: 4
Rejestracja: pt cze 11, 2021 10:40 am

Zarazie pod pinami 4 i 5 niema nic podpięte.
Jutro spróbuję podpiąć
- 11 - COM
- 14 - 5 (Otwórz/Stop/Zamknij

Jeśli wszystko będzie ok dam znać.
darro7
Posty: 4
Rejestracja: pt cze 11, 2021 10:40 am

A wiec tak. Wszystko jasne i wypróbowane.

-11 lub 21 do nr 4 -COM
- 14 lub 24 do nr 5 - Otwórz/Stop/Zamknij
Wszystko działa wypróbowane
:D :D :D
Załączniki
11.jpg
11.jpg (155.9 KiB) Przejrzano 636 razy
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”