Podłączenie SBW - 02 do Elektrobim KSE 380

Specbud
Posty: 6
Rejestracja: czw cze 24, 2021 7:14 am

Dzień dobry, proszę o pomoc w podłączeniu SBW -02 do sterownika bramy .
Załączniki
KSE.jpg
KSE.jpg (7.07 MiB) Przejrzano 1344 razy
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Podaj model sterownika bramy.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Specbud
Posty: 6
Rejestracja: czw cze 24, 2021 7:14 am

Elektrobim KSE 380, zdjęcie przedstawia ten sterownik.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Proszę:
KSE380-SBW02.jpg
KSE380-SBW02.jpg (144.69 KiB) Przejrzano 1336 razy
Zadzwoń do producenta napędu i upewnij się, czy można podłączyć dodatkowe urządzenie (SBW-02) do zasilania 15V. Jeśli masz fotokomórki, to nie ma pewności, czy wyjście zasilania 15V DC ze sterownika napędu wytrzyma prądowo. W instrukcji nic na ten temat nie napisali.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Specbud
Posty: 6
Rejestracja: czw cze 24, 2021 7:14 am

Dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Patrzę jeszcze na dokumentację i widzę, że w napędzie są zamontowane dwa kontaktrony i magnesy. Tylko nie widzę z dokumentacji, gdzie one są wpięte do płyty. Zrób zdjęcie podłączeń kabli do sterownika napędu. Może uda się wykorzystać te kontaktrony do wskazywania trzech stanów bramy.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Specbud
Posty: 6
Rejestracja: czw cze 24, 2021 7:14 am

Przepraszam że tak długo to trwało. Są to te dwa przewody czerwone i czarny.
Mam jeszcze pytanie, czasami SBW bardzo się nagrzewa i przestaje działać, jest to zrozumiałe gdyż zapewne ma zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeżeli przestanie działać to wystarczy odłączyć przewód zasilana lub masy i wszystko wraca do normy, nie ma reguły raz działa tydzień raz trzy dni a raz dzień.
Załączniki
IMG_5338.jpg
IMG_5338.jpg (540.12 KiB) Przejrzano 1217 razy
IMG_5337.jpg
IMG_5337.jpg (694.54 KiB) Przejrzano 1217 razy
IMG_5336.jpg
IMG_5336.jpg (751.58 KiB) Przejrzano 1217 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18278
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

SBW nie powinno się nagrzewać. Jeśli tak się dzieje to coś jest nie tak.
Sprawdź multimetrem poziom napięcia na zaciskach A1 i A2.
Wrzuć zdjęcie podłączenia.
Specbud
Posty: 6
Rejestracja: czw cze 24, 2021 7:14 am

Proszę bardzo , przesyłam zdjęcia z napięciem i podłączeniem.
Załączniki
IMG_5364.jpg
IMG_5364.jpg (618.98 KiB) Przejrzano 1172 razy
IMG_5362.jpg
IMG_5362.jpg (1 MiB) Przejrzano 1172 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18278
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Czy dobrze widzę, że A1 jest na stałe zwarty do IN1 ?
Czy tam w tej koszulce jest jakiś kontaktron ?
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”