SBW-02 uwagi przedpremierowe
Może część resetuje się tak szybko, że nie zauważasz, albo masz prywatnego clouda w wersji z bug-iem w tym obszarze
A mi się wydaje ze reset następuje w momencie wyłączenia przekaźnika furtki .
A czy rozłączenie zasilania cewki na długich przewodach nie będzie powodowało generowania chwilowego wysokiego napięcia na niej . Przy prądzie stałym stosujemy diodę kiedyś zwykła prostownicza , dziś diodę shotkky’iego
bo jest szybsza . Czytałem ze przy sterowaniu cewki przekaźnikiem żaden gasik nie jest potrzebny, ale czy to wygenerowane wysokie napięcie nie spowoduje zakłócenia od strony zasilania modułu .
A może wstawię mostek gretza i wszystko zasiłek prądem stałym a elektrozaczep zabezpieczę diodą .
Niestety moje plany weekendowe się zmieniły i dopiero w poniedziałek będę mógł pogrzebać w napędzie
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Czy normalne jest dla tego modułu to, że po zarejestrowaniu w Cloud i wysterowaniu wyjścia z apki przekaźnik nie odbija? Wg. mnie nie ale.. zacznę od początku.
Włączyłem rejestrację urządzeń w Cloud. Podłączyłem SBW do zasilania, zaczął rozgłaszać sieć.
Wszedłem na 192.168.4.1 i podałem wszystko co niezbędne, zatwierdziłem przyciskiem CONFIG. Moduł się zarejestrował.
Otworzyłem apkę i zobaczyłem dwa nowe kanały. Włączyłem jeden i hmm... nie słyszałem odbicia przekaźnika, jeszcze raz włączyłem i cisza Poszedłem po multimetr. Sprawdziłem czy obwód na OUT1 jest zamknięty i był
Odpiąłem zasilanie i przekaźnik odpuścił. Podpiąłem zasilanie jeszcze raz. Ponowny test i zachowanie przekaźnika identyczne.
Wszedłem do Cloud i w konfiguracji kanału zmieniłem czas załączenia przekaźnika na 1s, zapisałem. Test z apki, przekaźnik odbija. Powrót na 0,5s i zapis ustawień. Test z apki i przekaźnik odbija. Pomyślałem, że to trochę dziwne
Kontynuując testy usunąłem moduł z chmury i zrobiłem restart SBW, poczekałem aż się ponownie zarejestruje. Po rejestracji wszedłem na kanał bramy i zobaczyłem, że mam widoczne przyciski "Anuluj zmiany" i "Zapisz zmiany" choć nic nie zmieniałem. Na drugim kanale to samo więc dla dalszych testów na kanale furtki kliknąłem w "Zapisz zmiany". To mi podsunęło pomysł, żeby sprawdzić jak wygląda wpis w bazie dla obu kanałów.
Zalogowałem się do swego RPi i wygląda to tak
Param1 nie jest domyślnie ustawiony. Wydaje mi się, że podczas dodawania kanałów do chmury, dla tego typu urządzeń, czas powinien być domyślnie podany. Tymczasem nie jest i to przez to.
@pzygmunt czy tak ma być, czy może czegoś brakuje w definicji płytki?
Włączyłem rejestrację urządzeń w Cloud. Podłączyłem SBW do zasilania, zaczął rozgłaszać sieć.
Wszedłem na 192.168.4.1 i podałem wszystko co niezbędne, zatwierdziłem przyciskiem CONFIG. Moduł się zarejestrował.
Otworzyłem apkę i zobaczyłem dwa nowe kanały. Włączyłem jeden i hmm... nie słyszałem odbicia przekaźnika, jeszcze raz włączyłem i cisza Poszedłem po multimetr. Sprawdziłem czy obwód na OUT1 jest zamknięty i był
Odpiąłem zasilanie i przekaźnik odpuścił. Podpiąłem zasilanie jeszcze raz. Ponowny test i zachowanie przekaźnika identyczne.
Wszedłem do Cloud i w konfiguracji kanału zmieniłem czas załączenia przekaźnika na 1s, zapisałem. Test z apki, przekaźnik odbija. Powrót na 0,5s i zapis ustawień. Test z apki i przekaźnik odbija. Pomyślałem, że to trochę dziwne
Kontynuując testy usunąłem moduł z chmury i zrobiłem restart SBW, poczekałem aż się ponownie zarejestruje. Po rejestracji wszedłem na kanał bramy i zobaczyłem, że mam widoczne przyciski "Anuluj zmiany" i "Zapisz zmiany" choć nic nie zmieniałem. Na drugim kanale to samo więc dla dalszych testów na kanale furtki kliknąłem w "Zapisz zmiany". To mi podsunęło pomysł, żeby sprawdzić jak wygląda wpis w bazie dla obu kanałów.
Zalogowałem się do swego RPi i wygląda to tak
Kod: Zaznacz cały
id iodevice_id user_id channel_number caption type func flist param1 param2 param3 text_param1 text_param2 text_param3 alt_icon hidden location_id flags user_icon_id
427 104 1 0 NULL 2900 20 15 0 0 0 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 NULL
428 104 1 1 2900 10 15 500 0 0 NULL NULL NULL 0 0 NULL 0 NULL
@pzygmunt czy tak ma być, czy może czegoś brakuje w definicji płytki?
Czekam na kolejne Supla Offline Party
Tak się dzieje dlatego, że wartości domyślne w kontekście czasu nie ustala urządzenie tylko serwer.
Ty posiadasz własną instancję, która dla tego modułu nie ustawia domyślnego czasu. GUI powinno w tym przypadku wyświetlać pustą wartość, a nie 0,5 sek co wprowadza w błąd.
Za ustawianie wartości domyślnych odpowiada funkcja SQL supla_on_newdevice.
Na cloud.supla.org nie zaobserwujesz takiego zachowania ponieważ tam wartości domyślne dla SBW są ustawiane.
Ty posiadasz własną instancję, która dla tego modułu nie ustawia domyślnego czasu. GUI powinno w tym przypadku wyświetlać pustą wartość, a nie 0,5 sek co wprowadza w błąd.
Za ustawianie wartości domyślnych odpowiada funkcja SQL supla_on_newdevice.
Na cloud.supla.org nie zaobserwujesz takiego zachowania ponieważ tam wartości domyślne dla SBW są ustawiane.
Dzięki za wyjaśnienie. Też tak na początku pomyślałem, że to serwer ustala wartości domyślne tylko nie wiedziałem do końca jak i gdzie i poszedłem innym tropem.pzygmunt pisze: ↑pn sie 26, 2019 7:24 am Tak się dzieje dlatego, że wartości domyślne w kontekście czasu nie ustala urządzenie tylko serwer.
Ty posiadasz własną instancję, która dla tego modułu nie ustawia domyślnego czasu. GUI powinno w tym przypadku wyświetlać pustą wartość, a nie 0,5 sek co wprowadza w błąd.
Za ustawianie wartości domyślnych odpowiada funkcja SQL supla_on_newdevice.
Na cloud.supla.org nie zaobserwujesz takiego zachowania ponieważ tam wartości domyślne dla SBW są ustawiane.
Co prawda nie mam konta na cloud.supla.org, ale na beta-cloud.supla.org już tak. Zarejestrowałem SBW, żeby potwierdzić to co piszesz i niestety zachowuje się tam tak jak na mojej prywatnej instancji
Możesz zerknąć czemu to nie bangla? ID933 i ID934
P.S. Nie jest to dla mnie problem, żeby to sobie prawidłowo poustawiać, ale myśląc o przyszłych nabywcach dobrze byłoby to wyjaśnić.
Czekam na kolejne Supla Offline Party
beta tez tego nie ustawia. Tylko svrX.cloud.supla.org.
Pomyślimy aby rozbudować protokół o wartości domyślne tak aby to urządzenie w pierwszej kolejności decydowało. Ewentualnie zrobimy po stronie supla-serwer jakieś wartości.
Pomyślimy aby rozbudować protokół o wartości domyślne tak aby to urządzenie w pierwszej kolejności decydowało. Ewentualnie zrobimy po stronie supla-serwer jakieś wartości.
W końcu dorwałem się do bramy z pomocą syna , najpierw wykonałem co zalecił Przemek , efekt - nic się złego nie działo, bez podłączonych styków przekaźnika dla elektrozaczepu wszystko działa prawidłowo. Dopiero gdy ponownie podłączyliśmy styki przekaźnika dla elektrozaczepu ikona stanu bramy świruje a moduł się restartuje.pzygmunt pisze: ↑pt sie 23, 2019 10:08 am Odłącz wszystko od modułu. Zostaw tylko zasilanie. Pilotem otwórz/zamknij bramę. Ciekawi mnie czy taki sam efekt wystąpi.
Jeśli nie to wtedy podłącz np. kontraktron i ponownie sprawdź. Może dostaje jakiś "strzał" po kablach. Albo coś zakłóca WiFi. Z pewnością trzeba ustalić przyczynę takiego zachowania.
No i chyba znalazłem rozwiązanie , wcześniej pisałem o gasiku dla przekaźnika/cewki , poczytałem sobie i na stronie producenta przekaźników R****L znalazłem prosty sposób na gasik. Do wykonania potrzebyny był kondensator 220nF/250V i rezystor 220 Ohm oba elementy połączone szeregowo ale już równolegle z cewką elektrozaczepu. Po zamontowaniu go bezpośrednio przy elektrozaczepie , ikona bramy przestała świrować a furtka otwiera się prawidłowo.
Układ działa od wczorajszego popołudnia i nie zaobserwowałem problemów ani z elektrozaczepem ani z ikoną bramy.
W tej chwili jestem w pełni zadowolonym uzytkownikiem SBW-02
Dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu.
- Załączniki
-
- Schematic.png (7.52 KiB) Przejrzano 2522 razy
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Dzięki za dochodzenie. Teraz pytanie do Zamel-a. Czy taki gasik może być na pokładzie lub czy ewentualnie będzie dodawany do zestawu
? Temat będzie się zapewne powtarzał.
? Temat będzie się zapewne powtarzał.
Tylko teraz pytanie czy to wina jest tego pojedynczego elektrozaczepu czy na każdym elektrozaczepie będzie się tak działo? A może jeszcze sprawdzić jakby dodać kontaktron na testy do furtki czy takie zjawisko też będzie?
U mnie na dwóch bramach z kontaktronami nie mam takiego zjawiska.
U mnie na dwóch bramach z kontaktronami nie mam takiego zjawiska.
Na początku nie planowałem montować kontaktronu , ponieważ jest duża odległość pomiędzy słupkiem a furtka .
Jednak po przemyśleniu znalazłem miejsce na kontaktron tak ze nie będzie go widać , jak tylko go zdobędę to zamontuję
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024