SBW-02 uwagi przedpremierowe

Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Witam, jestem w trakcie testu nowego nabytku jakim jest sterownik SBW-02. Z montażem i uruchomieniem nie było żadnych problemow, instalacja nie rożni się od innych modułów. Moduł steruje bramą przesuwna w oparciu o napęd Came BX246 i furtką gdzie zamontowany jest elektrozaczep 24V AC/DC. Moduł zasilany jest z elektroniki napędu prądem przemiennym o napięciu 24V, lub stałym 24V gdy napęd pracuje na akumulatorach. W module wykorzystuję oba przekaźniki ale tylko jedno wejście do kontroli stanu bramy.
Dziś to już trzeci dzień jak pracuje moduł , ale dopiero dziś zauważyłem , podczas szkolenia domowników, że ikona zamkniętej bramy zmienia się najpierw na otwartą , zamkniętą i ponownie otwartą w momencie gdy otworzę furtkę . Oczywiście gdy steruje bramą, ikona jest wyświetlana poprawnie otwarta gdy brama jest otwarta i odwrotnie.
Stan poprawny ikony bramy powraca gdy otworzę i zamknę bramę. Czyżbym coś nie tak podłączył ?

tu filmik z telefonu: https://drive.google.com/open?id=1Nn8ZJ ... zF-tt_9Jkp
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Hej. Zestawiłem układ wg. twoich informacji. Testowałem przy napięciu przemiennym oraz stałym i nie miałem takiego efektu.
Prześlij mi proszę schemat lub zdjęcie podłączenia.
Skąd pobierasz sygnał otwarcia/zamknięcia bramy oraz furtki? Czy bezpośrednio z napędu czy też masz zamontowane mechaniczne wyłączniki krańcowe?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Witam, sygnał z bramy pobierany jest z zewnętrznego kontaktronu , furtka nie posiada jeszcze czujnika i jest wyłączony w cloudzie. Elektrozaczep jest podłączony na 15m przewodzie 2x3x0.5 przy korzystaniu dwóch par. Zdjęcie połączeń wstawię jak wrócę do domu
Załączniki
kontaktron.JPG
kontaktron.JPG (40.79 KiB) Przejrzano 3484 razy
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Dobrałem się jeszcze raz do bramy i zauważyłem że po otwarciu furtki , moduł się resetuje - chyba bo na chwilę gaśnie dioda.
Sprawdziłem zasilanie 26,5V a w czasie działania elektrozaczepu i wynosi 26,1V także to nie wina zasilania .
Sygnał wifi jest również bardzo silny co widać na zdjęciu, do routera jest 15m w lini prostej.
https://drive.google.com/open?id=1PbyP7 ... foRzrOl9yh
Załączniki
wifi_m.png
wifi_m.png (90.84 KiB) Przejrzano 3464 razy
podlaczenia_kabelkow.png
podlaczenia_kabelkow.png (614.67 KiB) Przejrzano 3464 razy
montaż.png
montaż.png (564.14 KiB) Przejrzano 3464 razy
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Odłącz wszystko od modułu. Zostaw tylko zasilanie. Pilotem otwórz/zamknij bramę. Ciekawi mnie czy taki sam efekt wystąpi.
Jeśli nie to wtedy podłącz np. kontraktron i ponownie sprawdź. Może dostaje jakiś "strzał" po kablach. Albo coś zakłóca WiFi. Z pewnością trzeba ustalić przyczynę takiego zachowania.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Dokładnie zrób jak pisał Przemek. Zastanawiam się czy zaczep nie pobiera przy "starcie" zbyt dużego prądu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1968
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Sprawdzę to jutro , w furtce jest zamontowany taki model: JIS 1710
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Awatar użytkownika
Demolkaa
Posty: 242
Rejestracja: czw paź 11, 2018 8:42 pm
Lokalizacja: Twardowice

A ja zauwazyłem, że zmiana w cloud na innym module i zapisanie zmiany resetuje mi właśnie ten moduł i dwa inne.
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Każda zmiana w Clud, będzie Ci resetować wszystkie podłączone moduły.
Awatar użytkownika
Demolkaa
Posty: 242
Rejestracja: czw paź 11, 2018 8:42 pm
Lokalizacja: Twardowice

No właśnie nie resetuje mi wszystkich tylko ten i dwa sterowniki obecnie bram
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”