W nawiązaniu do pytania
viewtopic.php?p=60359#p60359
jeśli Promatic P jest tożsama z wersją 2 lub 3 to SBW-02 należy podłączyć tak jak w poniższym wątku
viewtopic.php?t=3674
z tą różnicą, że szary zacisk 0V podłączamy bezpośrednio do IN1 lub IN2 w SBW-02.
czyli nie stosujemy dodatkowego przekaźnika
Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic P
Chodziło mi o Supramatic P3. Gdzieś na forum przeczytałem o "Promatic" i dlatego później użyłem takiej nazwy.
W Supramatic P3 na płycie nie ma już szarego zacisku. Jest tylko wyjście X30 w postaci wtyczki RJ11.
Zastanawiałem się czy na jakiś stykach we wtyczce RJ11 jest podawana informacja o stanie otwarcia/zamknięcia. Jeśli tak to mógłbym podłączyć się pod moduł w wejście IN1.
W Supramatic P3 na płycie nie ma już szarego zacisku. Jest tylko wyjście X30 w postaci wtyczki RJ11.
Zastanawiałem się czy na jakiś stykach we wtyczce RJ11 jest podawana informacja o stanie otwarcia/zamknięcia. Jeśli tak to mógłbym podłączyć się pod moduł w wejście IN1.
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Może się przyda.
- Załączniki
-
- 20200213_162942~2.jpg (1.58 MiB) Przejrzano 3590 razy
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Gratulacje za estetycznie wykonane podłączenie SBW-02. Tak powinny wyglądać instalacje.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Bardzo ładnie tylko jakieś panoramiczne zdjęcie by się przydało
Jak podłączyłeś IN1 ?
Podłącz do drugiego zacisku w tej samej "szarej" kostce.
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Aaa jeszcze kwestia dip switch
Nr 2 w poz. ON
Nr 2 w poz. ON
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01