Jak podłączyć do Hormann SupraMatic P3

Mikson
Posty: 11
Rejestracja: pt sty 31, 2020 12:50 pm

Faktycznie problem leżał w braku konfiguracji czujnika (kontaktrona) w cloudzie :).
Dodałem czujnik i zaraz pojawił się status otwarcia bramy :)

A więc podsumowując. Wystarczyło podłączyć kontaktron do A1 i IN1 oraz dodać czujnik w cloudzie (wcześnie pousuwałem wszystkie czujniki, żeby nie widzieć ich jako dodatkowe pozycje w aplikacji).
Do napędu Supramatic P3 wcale nie potrzeba dodatkowego zasilacza, wystarczy zasilanie z napędu.

Bardzo dziękuję za pomoc i sugestie w rozwiązaniu problemu :)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Aby nie widzieć czujnika jako osobnej pozycji w aplikacji to w cloudzie musisz powiązać ten czujnik z kanałem sterującym. Wtedy czujnik i sterowanie będą w aplikacji jako jeden kanał.

cloud.supla.org->właściwości kanału->czujnik otwarcia
tomaszkuc
Posty: 2
Rejestracja: pt sie 28, 2020 12:06 am

Możesz dokładnie opisać krok po kroku wraz ze zdjęciami jak to zrobiles
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

tomaszkuc pisze: pt sie 28, 2020 12:08 am Możesz dokładnie opisać krok po kroku wraz ze zdjęciami jak to zrobiles
Co konkretnie sprawia Ci trudność ? Co jest dla Ciebie niejasne ?
tomaszkuc
Posty: 2
Rejestracja: pt sie 28, 2020 12:06 am

Zdjecia ze strony zamel I zdjęcie jak podłączyć urządzenie sbw-02.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Posiadasz rozszerzenie UAP-1 ?
lobuzbodzio
Posty: 25
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 9:32 pm

Witam, temat stary ale dla mnie jak najbardziej aktualny. Właśnie doszedł UAP-1 do bramy supramatic E 3 w celu wykorzystania do stanu bramy w supli. Moduł mam już SBW-01 podłączony i działa znakomicie, niestety tylko jak teraz ten UAP podłączyć do bramy i supli to zagadka 😢
Załączniki
Instrukcja
Instrukcja
20210415_212412.jpg (3.47 MiB) Przejrzano 1964 razy
Płytka
Płytka
20210415_212147.jpg (3.25 MiB) Przejrzano 1964 razy
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

UAP BUS-IN do SupraMatic P3 BUS

Czujnik otwarcia

A2 - UAP1 02 .5
IN1 lub IN2 - UAP1 02 .8


PS. Taniej wyszedłby Cię dodatkowy kontaktron.
dojarek
Posty: 9
Rejestracja: pt maja 22, 2020 10:37 am

Dzień dobry, podepnę się tutaj, bo chcę sterować napędem Supramatic E3 (płytka taka, jak w pierwszym poście tego wątku).
Mam też przekaźnik HOR1, niewykorzystywany do tej pory. W tym poście: viewtopic.php?p=74539#p74539 jest schemat podłączenia SBW-01 z HOR1 w celu odczytania położenia bramy.
Czy mogę kupić SBW-02 do tego celu? Jeśli tak, czy wtedy przy podłączeniu HOR1 wystarczy połączyć IN1 z .8?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Podłączenie jest takie same. Różnica jest tylko taka, że w SBW-01 plus masz na A2, a minus na A1. Czyli to co podłączasz do A1 w SBW-01 podłącz do A2 w SBW-02, a to pod podłączasz do A2 w SBW-01 podłączasz do A1 w SBW-02.
ODPOWIEDZ