To widocznie ja czegoś nie rozumiem
[zdjęcie usunuęte aby google tego nie zindeksował]
Mam ten sam sterownik i taki sam "problem". Zawsze stan wysoki bo zawsze jakieś napięcie na FC i FA. Nie chce wstawiać dodatkowych kontaktorów. Jedyny rozwiązanie to przekaźnik?kkubicki pisze: ↑sob kwie 11, 2020 4:54 pm Witam,
Posiadam taki sam napęd jak autor wątku. Sterowanie działa prawidłowo. Problem jest z odczytaniem stanu bramy. Podczas gdy jest ona zamknięta na wyjściu FC jest napięcie około 7V AC. Gdy jest otwarta na tym wyjściu pojawia się napięcie 25V AC.
SBW-02 nie interpretuje wartości 7V jako poziom niski(nic dziwnego). Jeśli wypnę z sterownika bramowego(SBW-02) przewód od wyjścia FC pokazuje prawidłowo, że brama jest otwarta.
Próbowałem rozwiązać problem przez podpięcie rezystora 1K Ohm pomiędzy IN1 i A2. Dla stanu niskiego udało się osiągnąć wartość 0.5V AC jednak w dalszym ciągu sterownik nie interpretuje tego jako stan niski.
Czy bylibyście w stanie doradzić jakieś rozwiązanie?
Dodaję dokumentację https://www.napad.pl/instrukcje/zbx_7.pdf