FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02
IN1 lub IN2 podłączasz do krańcówki, a nie oba jak to narysowałeś.
- Robert Błaszczak
- Posty: 1900
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontaktowanie:
Przemek, chyba oba też można. To są mechaniczne wyłączniki krańcowe zamkniętej i otwartej bramy. Będą wtedy trzy stany bramy widoczne w aplikacji.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Masz rację.
-
- Posty: 3
- Rejestracja: pt wrz 04, 2020 7:07 pm
Panowie wielkie dzięki za ten temat. Mam u siebie identyczną sytuacje i schemat spadł mi jak z nieba 
Mam natomiast dwa pytania.
Rozumiem że należy zewrzeć 14 z 24 na SBW-02 ale czy oba 14 ORAZ 24 należy zewrzeć z 7? Czy może wystarczy tylko jeden (14 LUB 24)?
Drugi temat to podłączenie się IN1 oraz IN2 z J5.
W J5 mam mam wtyczkę (załącznik) i nie widzę za bardzo możliwości włożenia i zaciśnięcia kabla.

Mam natomiast dwa pytania.
Rozumiem że należy zewrzeć 14 z 24 na SBW-02 ale czy oba 14 ORAZ 24 należy zewrzeć z 7? Czy może wystarczy tylko jeden (14 LUB 24)?
Drugi temat to podłączenie się IN1 oraz IN2 z J5.
W J5 mam mam wtyczkę (załącznik) i nie widzę za bardzo możliwości włożenia i zaciśnięcia kabla.
- Załączniki
-
- DSC_0170.JPG (1.03 MiB) Przejrzano 1003 razy
14 łączysz z 24 (SBW), następnie jeden z nich łączysz z 7. Oznacza to, że wszystkie ze sobą będą połączone.majchrowskill pisze: ↑pt wrz 18, 2020 4:03 pmRozumiem że należy zewrzeć 14 z 24 na SBW-02 ale czy oba 14 ORAZ 24 należy zewrzeć z 7? Czy może wystarczy tylko jeden (14 LUB 24)?
Nie musisz podłączać obu tj. IN1 i IN2. Wystarczy jak podłączysz IN1.majchrowskill pisze: ↑pt wrz 18, 2020 4:03 pmDrugi temat to podłączenie się IN1 oraz IN2 z J5.
W J5 mam mam wtyczkę (załącznik) i nie widzę za bardzo możliwości włożenia i zaciśnięcia kabla.
Gdybyś chciał dodatkową sygnalizację w aplikacji informującą o tym, że brama jest całkowicie otwarta to używasz obu wyjść.
W 99% przypadków użytkownikom wystarcza tylko info, że brama jest otwarta, a czy całkowicie to dla większości mało istotne.
Musisz rozciąć jeden z tych trzech przewodów (czarny lub brązowy). Zakładasz kostkę zaciskową (zdjęcie poniżej - odcinasz ile potrzebujesz) i wpinasz się przewodem IN1.
- Załączniki
-
- 748D.png (4.28 MiB) Przejrzano 1000 razy
-
- 226090.jpg (32.99 KiB) Przejrzano 1001 razy
Dzień dobry, podłączyłem SBW-02 wg. schematu do FAAC 740, sterowanie działa prawidłowo, ale teraz mam ciekawą sytuację:
Gdy brama otwarta, ikona bramy zamknięta. - FAIL
Gdy brama zamknięta, ikona bramy otwarta. - FAIL
Gdy furtka otwarta, ikona furtki otwarta. - OK
Gdy furtka zamknięta, ikona furtki zamknięta. - OK
Gdy zamieniłem IN1 i IN2 miejscami, to mam całkowicie odwrotną sytuację (stan bramy zgodny, stan furtki już nie).
Co robię źle?
Dodatkowo, przy furtce w aplikacji mam tylko opcję "Otwórz", ale działa jako "Otwórz/Zamknij" (i dobrze, inaczej byłoby bez sensu, ale nie wiem z czego wynika, że przy bramie jest napis "Otwórz/Zamknij", a przy furtce już nie).
Dziękuję za ewentualne podpowiedzi.
Gdy brama otwarta, ikona bramy zamknięta. - FAIL
Gdy brama zamknięta, ikona bramy otwarta. - FAIL
Gdy furtka otwarta, ikona furtki otwarta. - OK
Gdy furtka zamknięta, ikona furtki zamknięta. - OK
Gdy zamieniłem IN1 i IN2 miejscami, to mam całkowicie odwrotną sytuację (stan bramy zgodny, stan furtki już nie).
Co robię źle?

Dodatkowo, przy furtce w aplikacji mam tylko opcję "Otwórz", ale działa jako "Otwórz/Zamknij" (i dobrze, inaczej byłoby bez sensu, ale nie wiem z czego wynika, że przy bramie jest napis "Otwórz/Zamknij", a przy furtce już nie).
Dziękuję za ewentualne podpowiedzi.