Jak podłączyć do Beninca core 6b
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Dzień dobry. Mam zamiar podłączyć mój Bull 5 do sbw-02. Przeczytałem całość tego tematu i mam tylko pytanie, czy ma znaczenie dla podłączenia czy pod stykami 1 i 2 licząc od lewej jest coś podłączone ( czyli żarówka). U mnie nie ma więc czy mogę skorzystać z ostatniego schematu?
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Oczywiście, że możesz. Tam jest styk zwierny.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Podłączyłem jak na schemacie i tylko mruga. W kreatorze konfiguracji wpisuję Id mojej sieci o hasło i nic się nie dzieje
Po chwili wywala mnie że za długi czas oczekiwania. Sbw-02 jest przy bramie. Na telefonie mam tam 3 kreski więc to chyba nie zasięg.
Po chwili wywala mnie że za długi czas oczekiwania. Sbw-02 jest przy bramie. Na telefonie mam tam 3 kreski więc to chyba nie zasięg.
- Załączniki
-
- path4800.png (381.15 KiB) Przejrzano 721 razy
Ikona powinna się zmieniać.
Czy masz połączony zacisk 2 z 4 ? Najlepiej wrzuć zdjęcie.
Czy masz połączony zacisk 2 z 4 ? Najlepiej wrzuć zdjęcie.
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Jeśli nie masz żarówki podłączonej to połącz zacisk (od lewej) 2 i 4 kawałkiem przewodu (na poniższym rysunku zielonym kolorem).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Nie mam podłączonej żarówki - zanim podłączyłem sbw-02 styki były wolne. Ikona mi się nie zmienia. Tylko mam dylemat bo bo pzygmunt radzi zmostkowac 1 i 4, a Robert 2 i 4 cona początku tego wątku spaliło sterownik. Czy ta żarówka robi tą różnicę że jak jej nie ma to się nie spali. Przepraszam za brak wiedzy.
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Wtedy się spaliło bo już był mostek na jeden ze styków. Jeżeli nie masz nic podłączone to zrób mostek z 2 do 4, a IN z SBW podłącz do 1.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Przepraszam. Palec mi się omsknął. Ma być 2 i 4