Rotamatic p
Witam, może podłączał ktoś SBW-01 lub 02 z napędem Rotamatic P firmy HORMANN. Podłączenie ww. modułów to nie jest jakiś problem ale chodzi czy będzie działać sygnalizacja zamknięcia czy może trzeba zastosować może moduł HOR-1 jak to zostało opisane przy napędzie chyba SUPRAMATIC. Dzięki
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Trzeba zastosować dodatkowy kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
O ile dobry schemat znalazłem:
A1 - 24V
A2 - 0V
11 - 20 (ext. Funk)
14 - 21 (ext. Funk)
Możliwe, że czujnik otwarcia IN1/2 możesz podłączyć ".6". Wtedy 24V do ".5"
Upewnij się, schemat pokrywa się z Twoją centralką i czy wyjścia .5 i .6 odpowiednio reagują tzn w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta powinno się tam pojawiać zwarcie lub nie. Może też tak być, że to wyjście będzie tylko sygnalizować ruch bramy wtedy pozostaje własny kontaktron.
A1 - 24V
A2 - 0V
11 - 20 (ext. Funk)
14 - 21 (ext. Funk)
Możliwe, że czujnik otwarcia IN1/2 możesz podłączyć ".6". Wtedy 24V do ".5"
Upewnij się, schemat pokrywa się z Twoją centralką i czy wyjścia .5 i .6 odpowiednio reagują tzn w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta powinno się tam pojawiać zwarcie lub nie. Może też tak być, że to wyjście będzie tylko sygnalizować ruch bramy wtedy pozostaje własny kontaktron.
- Załączniki
-
- Zrzut ekranu 2020-09-4 o 20.35.34.png (367.48 KiB) Przejrzano 1799 razy
Dzięki. Sprawdzę i dam znać. Dodatkowy kontaktron raczej nie wchodzi w grę bo centralka została założona w garażu i trzeba by ściągnąć kostkę z garażu do bramy a będziemy mieli tylko kilka godzin na zrobienie wszystkiego a ma to być prezent dla taty kolegi pod jego nieobecność . Rozumiem, że tak jak w temacie sprawdzić czy zadziała SBW-02? SBW-01 raczej odpada? Dziękuję jeszcze raz za szybką odpowiedź.
SBW-01 też może być.
Użyłem .5 i .6 i poszła iskra, dioda zgasła i po zabawie.pzygmunt pisze: ↑pt wrz 04, 2020 6:45 pm O ile dobry schemat znalazłem:
A1 - 24V
A2 - 0V
11 - 20 (ext. Funk)
14 - 21 (ext. Funk)
Możliwe, że czujnik otwarcia IN1/2 możesz podłączyć ".6". Wtedy 24V do ".5"
Upewnij się, schemat pokrywa się z Twoją centralką i czy wyjścia .5 i .6 odpowiednio reagują tzn w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta powinno się tam pojawiać zwarcie lub nie. Może też tak być, że to wyjście będzie tylko sygnalizować ruch bramy wtedy pozostaje własny kontaktron.
Edit.
Samo otwieranie zamykanie działało wg. wskazówki pzygmunta.
Jak podłączyłeś do .5 i .6 ?
Czy coś tam wcześniej było już podłączone ?
Sprawdzałeś multimetrem jak to wyjście się zachowuje ?
.6 .5 .8 wg. instrukcji to wyjście przekaźnika tak więc gdzieś musiałeś popełnić błąd szczególnie gdy już coś tam było podłączone.
Sprawdź bezpiecznik, który jest na płycie.
Wrzuć zdjęcia. Spróbujemy pomóc.
Czy coś tam wcześniej było już podłączone ?
Sprawdzałeś multimetrem jak to wyjście się zachowuje ?
.6 .5 .8 wg. instrukcji to wyjście przekaźnika tak więc gdzieś musiałeś popełnić błąd szczególnie gdy już coś tam było podłączone.
Sprawdź bezpiecznik, który jest na płycie.
Wrzuć zdjęcia. Spróbujemy pomóc.
Tak to u mnie wygląda.
Mam podpiętą lampę wg. załączonego schematu. Na .5 i .6 jest jakaś reakcja, w krańcowych położeniach jest zwarcie.
A błąd? Być może, że coś zwarłem przypadkowo, nie upieram się.
Co radzisz?
Aha, ten brązowy i niebieski na 0V i 24V to wpięte zasilanie SBW-02.
Mam podpiętą lampę wg. załączonego schematu. Na .5 i .6 jest jakaś reakcja, w krańcowych położeniach jest zwarcie.
A błąd? Być może, że coś zwarłem przypadkowo, nie upieram się.
Co radzisz?
Aha, ten brązowy i niebieski na 0V i 24V to wpięte zasilanie SBW-02.
- Załączniki
-
- rota2.jpg (3.55 MiB) Przejrzano 905 razy
-
- rota1.jpg (4.02 MiB) Przejrzano 905 razy