Rotamatic p
Jak wykonujesz pomiar ?
Możesz sprawdzić dokąd idą przewody od krańcówki mechanicznej ?
Może lepiej jednak nie rób pomiarów pomiędzy elektronika w ramieniu a płytą główną z uwagi na to, że jest wysokie napięcie, a krańcówka jak się wydaje pracuje na innym poziomie napięć.
Znalazłem jakiś schemat tej płytki, która jest w ramieniu. Zapewne nie dokładnie to co masz ale podobne.
Nie wiem czy da się w to sensownie wpiąć. Musiałby się ktoś z Zamel-a wypowiedzieć ale wątpię czy to będzie miało miejsce ponieważ to ingerencja w konstrukcję producenta automatyki bramy.
Może w tym przypadku (jeśli nie masz i nie chcesz mieć UAP-01) najsensowniej będzie zastosować dodatkowy kontaktron.
Znalazłem jakiś schemat tej płytki, która jest w ramieniu. Zapewne nie dokładnie to co masz ale podobne.
Nie wiem czy da się w to sensownie wpiąć. Musiałby się ktoś z Zamel-a wypowiedzieć ale wątpię czy to będzie miało miejsce ponieważ to ingerencja w konstrukcję producenta automatyki bramy.
Może w tym przypadku (jeśli nie masz i nie chcesz mieć UAP-01) najsensowniej będzie zastosować dodatkowy kontaktron.
- Załączniki
-
- hormann-rotamatic_p_pl_437713_sch.pdf_1.png (39.92 KiB) Przejrzano 741 razy
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Widziałbym tutaj zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Satel B3
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Jeżeli nie wykorzystujesz drugiego kanału do sterowania furtką lub bramą to jeżeli wykorzystasz dwa wyłączniki krańcowe to będziesz miał informacje o stanie pośrednim bramy.